干拌抹灰砂浆搅拌后质量问题

#赛文#

见习生
注册
2014-04-03
帖子
9
反馈
0
积分
17
各位前辈:

入行时间半年多,现有一个情况看看各位前辈的意见。

给客户供货DPM15抹灰砂浆,搅拌后小推车推至施工现场,工人师傅说砂浆太硬,抹灰时拉不动,会有泌水现象,按工地现场人员说法,认为是搅笼搅拌时间太短,现在没办法,工地现场放出干料用自己的搅拌机来搅拌,自己再兑点沙子进去,这样搅拌出来的砂浆使用没问题,各位前辈怎么看,各位前辈是否遇到过这样的问题,是我们哪个环节有问题呢,配比?或者现场水流大小调节?或者搅拌机的问题?
 
#赛文# 发表:
各位前辈:

入行时间半年多,现有一个情况看看各位前辈的意见。

给客户供货DPM15抹灰砂浆,搅拌后小推车推至施工现场,工人师傅说砂浆太硬,抹灰时拉不动,会有泌水现象,按工地现场人员说法,认为是搅笼搅拌时间太短,现在没办法,工地现场放出干料用自己的搅拌机来搅拌,自己再兑点沙子进去,这样搅拌出来的砂浆使用没问题,各位前辈怎么看,各位前辈是否遇到过这样的问题,是我们哪个环节有问题呢,配比?或者现场水流大小调节?或者搅拌机的问题?
你这个情况我也遇到过,抹灰时拉不动是砂浆和易性不好,建议你要调整砂浆的柔软度,也就是易抹性,还有注意砂浆湿容重的大小,湿容重太大,工人感觉砂浆太重不好抹,建议湿容重控制在1700-1900之间
 
你是不是用的机制砂?从你描述的来看,我认为你的砂浆太细,砂的细度模数太小,不如把你的配方发上来让我们可以更好的给你分析分析
 
楼主你们的砂子级配不好,多半粗了,因为工地买的砂子基本都是中砂区和细砂来搅拌,级配上来说你们的粗颗粒太多了,造成流动性不好,而且容易泌水,建议改变砂子级配,
 