• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

热固性聚苯板在江苏省已经定性为B1级(密度小于50时)

毛毛四世

初级工程师
注册
2012-04-20
帖子
76
反馈
25
积分
179
QQ
54979021
近来,建筑保温市场上涌现出通过采用酚醛胶、防火涂料包裹聚苯颗粒工艺来提高聚苯板防火性能的生产企业和热固型改性聚苯板,各地建设主管部门、施工图审查机构等单位纷纷就该热固型改性聚苯板相关性能提出咨询。为此,江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心于2014613日下午,在南京召开了热固型改性聚苯板研讨会。
[FONT='仿宋'] 与会代表就现有热固型改性聚苯板的研发、生产、标准、检测和工程应用及市场管理等进行了深入研讨,并就热固型改性聚苯板的技术路线、燃烧性能等形成一致意见和建议:[/FONT]
[FONT='仿宋'] 1、采用酚醛、防火涂料等对聚苯板进行改性,形成热固型改性聚苯板,在保持聚苯板的热工性能条件下,遇火时能减少滴熔物,可以改善材料的防火性能,其技术路径是可行的,对丰富外墙保温材料品种有积极意义。[/FONT]
[FONT='仿宋'] 2、现有技术和生产工艺装备条件下,热固型改性聚苯板导热系数小于等于0.036W/(m·K),其表观密度小于50kg/m3时,其燃烧性能等级为B1级,达不到A级。[/FONT]
[FONT='仿宋'] 3、建议制定包括表观密度、燃烧性能等级、热固性能、导热系数等指标要求在内的统一技术标准,用于指导和规范热固型改性聚苯板的工程应用。[/FONT]
[FONT='仿宋'] 4、在实际应用中,应强调热固型改性聚苯板的燃烧性能与其他性能的对应性,其热工性能、物理性能与燃烧性能检测必须在同一组样品中进行,并在同一份报告中出具。在单独进行燃烧性能检测时,其检测报告中必须注名检测样品的表观密度,当燃烧性能和热工性能检测报告标注的表观密度不一致时,其燃烧性能检测报告不应被采用。[/FONT]

网址链接:http://www.jscst.cn/KeJiDevelop/infodetail/?infoid=175dd4a1-14cb-4e8b-949e-e042c4db98cc&categoryNum=011
 