凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2014-07-27 #2 紫贝壳 发表: 当岩棉板做现场粘结强度检测的时候需要达到什么要求?求解 点击展开... 好像是大于0.1Mpa,具体记不清楚了。以前和朋友探讨过此类问题,基本上检测机构不怎么敢做此类拉拔的,现场拉拔不可能做到0.1
紫贝壳 发表: 当岩棉板做现场粘结强度检测的时候需要达到什么要求?求解 点击展开... 好像是大于0.1Mpa,具体记不清楚了。以前和朋友探讨过此类问题,基本上检测机构不怎么敢做此类拉拔的,现场拉拔不可能做到0.1
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2014-07-28 #3 山东地标DB37/T 1887-2011规定:外墙外保温系统抹面层或找平浆料层与岩棉板的拉伸粘接强度:大于等于30kPa且岩棉保温层破坏。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2014-07-28 #4 山东地标规定:岩棉板按抗拉强度分TR7.5、TR10、TR15三种,最高抗拉强度才15KPa。 但却要求:系统拉拔强度不小于30kPa;胶黏剂与抹面砂浆与岩棉板拉伸粘接强度不小于50kPa。而最好的岩棉板抗拉强度才15kPa。 一直不太理解,这几项指标是咱们制订的? 欢迎专家解答!!
山东地标规定:岩棉板按抗拉强度分TR7.5、TR10、TR15三种,最高抗拉强度才15KPa。 但却要求:系统拉拔强度不小于30kPa;胶黏剂与抹面砂浆与岩棉板拉伸粘接强度不小于50kPa。而最好的岩棉板抗拉强度才15kPa。 一直不太理解,这几项指标是咱们制订的? 欢迎专家解答!!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2014-07-28 #5 笔误,怎么制订的?
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 861 解答 1 反馈 104 积分 1,401 QQ 245442531 2014-07-31 #7 中华人民共和国行业标准JGJ289-2012《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》中第6页中关于“垂直于表面的抗拉强度”大于80KPa。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2014-08-13 #8 JGJ289-2012《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》中第6页中关于“垂直于表面的抗拉强度”大于80KPa。 一般用岩棉带12008150,2块拼成一起,或工厂包裹砂浆预制成板材,岩棉丝是竖向的,拉拔轻松达到80kPa; 如果再复合砂浆,拉拔能达到0.1MPa!
JGJ289-2012《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》中第6页中关于“垂直于表面的抗拉强度”大于80KPa。 一般用岩棉带12008150,2块拼成一起,或工厂包裹砂浆预制成板材,岩棉丝是竖向的,拉拔轻松达到80kPa; 如果再复合砂浆,拉拔能达到0.1MPa!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2014-08-13 #9 隔离带:岩棉防火隔离带----一般用岩棉带,2块拼成一起,或工厂包裹砂浆预制成板材,岩棉丝是竖向的,拉拔轻松达到80kPa; 如果再复合砂浆,拉拔能达到0.1MPa! 胶粉聚苯颗粒现场抹灰成型做隔离带; 无机玻化微珠砂浆现场成型或预制板材当隔离带。
隔离带:岩棉防火隔离带----一般用岩棉带,2块拼成一起,或工厂包裹砂浆预制成板材,岩棉丝是竖向的,拉拔轻松达到80kPa; 如果再复合砂浆,拉拔能达到0.1MPa! 胶粉聚苯颗粒现场抹灰成型做隔离带; 无机玻化微珠砂浆现场成型或预制板材当隔离带。
保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 6 积分 99 2014-08-13 #10 国标GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》规定了4个规格:TR80,TR15,TR10,TR7.5,强度分别80kPa,15kPa,10kPa,7.5kPa以上。岩棉现场强度检测肯定是破坏在岩棉上,其力值肯定要大于相应规格的强度要求。
国标GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》规定了4个规格:TR80,TR15,TR10,TR7.5,强度分别80kPa,15kPa,10kPa,7.5kPa以上。岩棉现场强度检测肯定是破坏在岩棉上,其力值肯定要大于相应规格的强度要求。
大海真真真大 试验员 1 新人进步徽章 注册 2014-03-26 帖子 71 反馈 23 积分 263 QQ 897988599 2015-08-05 #11 山东地标规定:岩棉板按抗拉强度分TR7.5、TR10、TR15三种,最高抗拉强度才15KPa。 系统拉拔强度不小于50kPa;胶黏剂与抹面砂浆与岩棉板拉伸粘接强度不小于50kPa。与防火隔离带要求不低于80kpa。
山东地标规定:岩棉板按抗拉强度分TR7.5、TR10、TR15三种,最高抗拉强度才15KPa。 系统拉拔强度不小于50kPa;胶黏剂与抹面砂浆与岩棉板拉伸粘接强度不小于50kPa。与防火隔离带要求不低于80kpa。
H hzg7710 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2011-09-17 帖子 80 反馈 40 积分 294 QQ 451069504 2016-04-09 #12 现场粘结强度?请问一下,哪一份标准中,有这个检测项目? 岩棉板的外墙保温系统,目前没有国家标准和行业标准,顶多有地方标准(或者地方规程),看看里面有没有“现场粘结强度”,估计有这个要求,但是没有相应的技术指标和检测方法吧!
现场粘结强度?请问一下,哪一份标准中,有这个检测项目? 岩棉板的外墙保温系统,目前没有国家标准和行业标准,顶多有地方标准(或者地方规程),看看里面有没有“现场粘结强度”,估计有这个要求,但是没有相应的技术指标和检测方法吧!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2016-04-15 #13 参见新标准JG/T483-2015岩棉系统薄抹灰行业标准,可惜没买到,也没找见标准!
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 861 解答 1 反馈 104 积分 1,401 QQ 245442531 2016-08-10 #14 wbt1974 发表: 参见新标准JG/T483-2015岩棉系统薄抹灰行业标准,可惜没买到,也没找见标准! 点击展开... 有的,不过也分为TR7.5/TR10/TR15/TR80,只有竖丝达到80以上 附件 JGT 483-2015 岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料 .pdf 3 MB · 查看: 145 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
wbt1974 发表: 参见新标准JG/T483-2015岩棉系统薄抹灰行业标准,可惜没买到,也没找见标准! 点击展开... 有的,不过也分为TR7.5/TR10/TR15/TR80,只有竖丝达到80以上