您好,想问您个低级点的问题,望不吝赐教。工地复检时 XPS或者岩棉、聚氨酯等等 非 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 能用149来判断粘结抹面砂浆的拉伸强度吗?不能的话没有参照依据检测单位怎么做试验?149标准是2003年制订,本人当年参与讨论、制订,这是国内第一个外保温系统的行业标准。
当年参与制订的企业,大多数为外企或有外企背景的,以美国专威特系统或双组份系统为主体,
或者即使单组份,当年胶粉(全进口的),掺量在2.5-3%;大多参照国外标准来制订;应该说当年制订的标准起点是较高的。
通过10多年的工程实践,149标准有很多需要修正的地方,因此编制了新的国标。
系统抗风压取消了,因为没有做的必要性,系统富余强度太多啦!当年怕系统不安全,中国高层建筑多。
149标准的耐水拉伸粘接强度,设置太严苛,有时即使胶粉掺量很高,尤其与聚苯板的粘接强度及其破坏,
已经大大超出了材料的市场成本,况且现实中也没有那么严苛的耐水环境,都是湿-干循环!因此新标准都修改了!