Z zbyqjc 见习生 注册 2008-03-14 帖子 106 反馈 1 积分 322 2014-07-15 #1 在柱子四周,采取加固型灌浆料加固柱子,加固厚度大约为15cm。加固的高度大约在150cm-200cm左右,这个如果拆模过早。会不会早成开裂,或者其他的情况。 对方想两个小时就拆模做下一个。这样是否可行。 坐等高手回复。
在柱子四周,采取加固型灌浆料加固柱子,加固厚度大约为15cm。加固的高度大约在150cm-200cm左右,这个如果拆模过早。会不会早成开裂,或者其他的情况。 对方想两个小时就拆模做下一个。这样是否可行。 坐等高手回复。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2014-07-16 #2 普通的灌浆料是不能2小时拆模的,最迟也要24h。按标准来讲,2小时的灌浆料还没有固化。除非你们是特殊的灌浆料。
X xiaowenamg 见习生 注册 2013-10-09 帖子 56 反馈 2 积分 66 QQ 1010894622 2014-07-21 #3 标准应该对拆模时间应该有规定的,这个时间应该基于强度而定的,要是一天20的普通灌浆料那两小时肯定拆不了吧