• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抹面砂浆粘接强度测定问题

红与黑、

见习生
注册
2014-06-13
帖子
15
反馈
0
积分
39
我做抹面砂浆与膨胀聚苯板的粘接强度,做出来破坏面在聚苯板的界面上,而力值能达到0.14MPa(标准要求0.10MPa就行),下边就是做过试验的情况,这样能算合格吗?主要是什么问题影响的?麻烦各位帮我参谋参谋、、、
 

附件

  • QQ图片20140710090055.jpg
    QQ图片20140710090055.jpg
    35.7 KB · 查看: 92

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
liguangqiu 发表:
估计你的板子强度比较高。
那这样的话算是合格吗?同样的板子,粘结砂浆做出来破坏面就在聚苯板里边,这是怎么回事呢?我是做检测的新手,还望李工多多赐教~
 
红与黑、 发表:
那这样的话算是合格吗?同样的板子,粘结砂浆做出来破坏面就在聚苯板里边,这是怎么回事呢?我是做检测的新手,还望李工多多赐教~
这是检测标准有问题。。。挑个本体强度低的聚苯板
 
板子本体强度太高所至。在149标准中对板子的容重有明确规定。假如你的板子容重不合格,那么你得判定人家产品合格,因为这是你个人原因造成的。如果板子容重满足标准要求,且没有其他试验错误,那你可以判定不合格。因为标准规定破坏界面得在聚苯板上。
 
你应该先测一下你EPS板的容重的,149要求的容重在18---22之间。EPS板的容重和抗拉强度有绝对的关系,一般EPS板容重每立方18千克时,抗拉强度为110至120Kpa。每立方20千克时,强度在140Kpa左右,前提是你的砂浆有这个强度。
 
同样容重的板,生产工艺不同,做出来的板抗拉强度差别也很大。我做了全国各地近50家EPS板生产企业的产品,抗拉强度最多的相差60%。至于你的测试结果应该判定不合格。
 
估计你的板子强度比较高。
李工,还有一个问题要咨询您。如果工地上不是膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统,那粘接砂浆和抹面砂浆的判断指标应该参照什么标准?还是149-2003吗?还是什么系统参照什么标准,但是有的系统就没有配套的标准
 
JGT 420-2013 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料;GB 50404-2007硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范;聚氨酯板的粘接、抹面测试标准,各地方检测站规定不一。聚苯板薄抹灰有用149、GB29906还有用粘接砂浆行业标准、抹面砂浆行业标准检测的。GBT 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料;JCT2084-2011 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆;挤塑板砂浆的标准。岩棉板砂浆的标准有地方标准!
通用的JGJ144标准。
具体各地质监站有详细规定与要求。
 
原则上各系统的应用,要在各地墙改办备案的。膨胀聚苯板薄抹灰系统149或GB29906;胶粉聚苯颗粒系统(含抹灰系统及贴砌模塑板、挤塑板系统)JG158-2013;挤塑板薄抹灰系统JCT2084-2011;喷涂聚氨酯系统GB 50404-2007;粘贴聚氨酯板薄抹灰系统JGT 420-2013;无机轻集料系统(玻化微珠等)JGJ253-2011无机轻集料砂浆保温系统技术规程;JGT 045-2011复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程;岩棉板系统各地有各地的地方标准。JGJ144标准是各系统的通用标准,好像正在修订当中。

还有酚醛板薄抹灰系统,当然不推荐用。
 
备案时,各系统要做系统的检测:耐候性、抗风压、耐冻融等等,单一砂浆材料、保温材料都要到工厂抽检、封样,然后统一送到墙改办指定的监测站进行系统样块的制作及单一材料的检测!!
 
149标准的拉伸强度大于等于0.10MPa,要求模塑聚苯板的容重是18公斤的。一般粘接砂浆轻松达到要求,抹面砂浆因为兼顾柔性,水泥掺量低、加纤维,因此拉伸强度会差点(同样的胶粉掺量)。你的图片,聚苯板已经有颗粒残留在砂浆上,证明基本可以,再换低容重的聚苯板即可!!
 
后退
顶部