• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 试验用的水泥刚到时候有点热,流动度测试不稳定

msixgo

见习生
注册
2014-07-10
帖子
53
反馈
1
积分
93
QQ
2723014362
刚接触砂浆不久,很高兴发现这个学习交流的平台。最近做了点灌浆料试验,遇到这样的问题,试验用的水泥刚到时候有点热,于是取了一部分晾了一晚,第二天做试验流动度都能达标,可是同样的配比,用袋装的水泥30min流动度损失很大,不能达标了,很疑惑,一袋水泥怎么差别这么大?还有大神请指点下泌水有什么判断的好方法么,看标准有点不懂,谢了
 
现在是夏天,原材料放仓库里面,温度可以达到30度以上,水泥放热速度加快。再试验室配制时,建议把原材料在标准规定的温度下放置24h再试验,效果比较好。但现场施工时流动度会难免有所损失,得与实验室配方稍作调整。如有需要,可详谈
 
msixgo 发表:
刚接触砂浆不久,很高兴发现这个学习交流的平台。最近做了点灌浆料试验,遇到这样的问题,试验用的水泥刚到时候有点热,于是取了一部分晾了一晚,第二天做试验流动度都能达标,可是同样的配比,用袋装的水泥30min流动度损失很大,不能达标了,很疑惑,一袋水泥怎么差别这么大?还有大神请指点下泌水有什么判断的好方法么,看标准有点不懂,谢了
特种水泥的新鲜度对流动度的损失非常之大,这是很正常的
要合理的使用,调整用量,以达到流动度及早期强度适当的添加量才可以,所以说自流平水泥难做啊

关于泌水,做得多了,表观很容易判断
可以看一下这两个贴子:
http://www.drymt.com/threads/24799/
http://www.drymt.com/threads/24014/
 
后退
顶部