用的是河砂,级配也就是中砂,但是在使用过程中很容易出现堵泵和渗水现象,堵泵非常严重。楼层高度在16层左右,输送压力在20mpa左右。这是因为配方原因吗?配方如下:pc325 230kg/t 砂720kg/t 煤灰 50kg/t 砂浆王 2kg/t
 
看你的描述应该是做的机喷了,泌水厉害那么保水就不高,导致离析进而堵泵;还有一种情况就是沙子级配不合理,也会导致离析堵泵。看你的配方没有保水材料,这应该就是泌水堵泵的关键原因,把砂浆王换成HPMC,再说国家已经禁止用砂浆王了。
 
专用添加剂 发表:
哥们,你这个机喷的添加剂也太省了吧。按照砂浆王一公斤2.5元左右的成本,才5块钱。当然起不到好效果。再说,砂浆王也是命令禁止的材料了。我建议你把砂浆王换成HPMC,再加一点点的淀粉醚。效果比你现在会好很多的。
原来用的确实是HPMC,不过工人们说黏度大,后改用砂浆王,就想用砂浆王的引气效果
 
liguangqiu 发表:
现在很多地方还在使用砂浆王,并且用量还很大。砂浆王有一定的保水作用,估计你的砂浆王保水性不佳,换个牌子试试。也可以换成纤维素醚试试
今天测了一下这个砂浆王的保水率,确实不怎么样只有80%
 
聚源砂浆 发表:
看你的描述应该是做的机喷了,泌水厉害那么保水就不高,导致离析进而堵泵;还有一种情况就是沙子级配不合理,也会导致离析堵泵。看你的配方没有保水材料,这应该就是泌水堵泵的关键原因,把砂浆王换成HPMC,再说国家已经禁止用砂浆王了。
原来就用hpmc,工人说不好用所以改用了砂浆王
 
ZHANG1990 发表:
原来就用hpmc,工人说不好用所以改用了砂浆王
好不好用只是习惯的问题,用过一段时间就习惯了。虽然黏点,但是落地灰也少啊,推广一样新东
西总会遇到这样那样的问题,坚持下去
 
ZHANG1990 发表:
原来用的确实是HPMC,不过工人们说黏度大,后改用砂浆王,就想用砂浆王的引气效果
推广一个新工艺 ,肯定多少遇到阻力的。还是建议用HPMC ,加点引气材料。如果你在南方,我可以提供一个很不错的配方供以使用。
 