大家帮看一下这个抗裂砂浆配方

20120319

试验员
注册
2013-06-13
帖子
193
反馈
5
积分
474
原料 型号 量,kg
水泥 PO42.5 315
石英砂 50-100 650
粉煤灰 二级 35
胶粉 9
MC 10W 1.5
PP 6mm 1.5
上墙干透后,用铁钉划一下,用手指来回磨擦,掉粉。什么情况?
 
如果单考虑材料问题,你可以检一下水泥是不是掉号了。
 
shunan2233 发表:
如果单考虑材料问题,你可以检一下水泥是不是掉号了。
这个可能性比较小,水泥是大厂家,而且隔三差五的我会将水泥送检去的,检测报告都是合格。
 
liguangqiu 发表:
425水泥315公斤的抹面砂浆,很定不会掉粉,结合施工环境找原因吧。
大家说的掉粉是什么概念?我的砂浆具体情况:如果单纯用手在砂浆表面磨蹭是一点问题没有的,强度挺大的。用铁钉狠狠地划一道子,再用手指去磨蹭道痕,就有点掉渣。
 
专用添加剂 发表:
你想达到什么效果? 这里面除了MC 比不上HPMC 外 其他的没有多大缺点了哦
就是HPMC,正常情况下应该是什么样的效果?
 
大元通 发表:
是不是砂子 含泥高啊
砂子没问题,我都测了。请问一下:抗裂砂浆干透以后强度上来以后,用手指甲盖使劲抠能抠动吗?还是一点点都抠不动?
 
10W的HPMC中维的加了1.5,不算少吧?夏季就加2.下了一场雨后,雨水多的地方强度高,而且有点发白,是泛碱吗?雨水少的地方强度低。别的砂浆泛碱的部位强度就特高。
 
20120319 发表:
10W的HPMC中维的加了1.5,不算少吧?夏季就加2.下了一场雨后,雨水多的地方强度高,而且有点发白,是泛碱吗?雨水少的地方强度低。别的砂浆泛碱的部位强度就特高。
水泥是强碱物质,因为有雨水的地方,水泥水化足够充分,所以碱性更强 也就产生泛白现象。 另:针对你上一条留言的答复 抗裂砂浆如果完全干后,强度确定下来 用手还能抠得动有划痕 那这质量就直接不用送检啦。足够差。我做试验的时候,用手是抠不动的。
 
砂子含土量高,要不就是hpmc添加量少了,胶粉也少了点吧,抹面砂浆怎么着最少10公斤啊
 
20120319 发表:
大家说的掉粉是什么概念?我的砂浆具体情况:如果单纯用手在砂浆表面磨蹭是一点问题没有的,强度挺大的。用铁钉狠狠地划一道子,再用手指去磨蹭道痕,就有点掉渣。
不是强度不够,根本原因是内聚力不足~~~
两码事~~
 
我把胶粉加到10,MC加到2和2.5,已经上墙了,过几天再观察一下。
 
专用添加剂 发表:
水泥是强碱物质,因为有雨水的地方,水泥水化足够充分,所以碱性更强 也就产生泛白现象。 另:针对你上一条留言的答复 抗裂砂浆如果完全干后,强度确定下来 用手还能抠得动有划痕 那这质量就直接不用送检啦。足够差。我做试验的时候,用手是抠不动的。
可能是我没描述清楚。用手抠不动,用手指甲盖来回使劲刮,能刮掉点渣,手指甲盖都磨掉一块。而且送检粘结强度是达到的,而且工人反应用得也挺好,没出现裂纹。如果一点都刮不下来的话,强度那么大,压折比能过吗?聚苯颗粒保温砂浆或玻化微珠保温砂浆本身强度就不算大,两者强度差太大也不好吧?你那上墙试验的话,达到什么效果算合格啊?等回复!
 
峰回路转 发表:
造成这种情况的原因很多,要一一排除,若是按水泥用量来看,强度没有问题,如果是工地养护得当的话,不会有掉粉的情况
工地是没有养护的。
 