Z ztfgty 试验员 新人进步徽章 注册 2011-10-05 帖子 148 反馈 6 积分 297 2014-05-26 #1 如题,由于施工时间的限制,混凝土终凝时间控制在2小时到3小时时间,修补厚度为3厘米左右,在高温条件下,存在塑性开裂,目前采用0.02%的进口低粘纤维素+高吸水饱和树脂(高粘度的——保水剂更不好,已经测试过了,另外,施工性也不满足要求,水灰比由于强度的要求也动不了了,纤维也进了),水泥基体已经没有研究的余地了,那么在塑性裂缝控制方面,还有那些外加剂可以进,早强剂,缓凝剂、施工等方法不考虑。以前做过快速修补,就不存在塑性裂纹,因为没有多长时间的塑性阶段。还有什么外加剂可以提高塑性抗裂
如题,由于施工时间的限制,混凝土终凝时间控制在2小时到3小时时间,修补厚度为3厘米左右,在高温条件下,存在塑性开裂,目前采用0.02%的进口低粘纤维素+高吸水饱和树脂(高粘度的——保水剂更不好,已经测试过了,另外,施工性也不满足要求,水灰比由于强度的要求也动不了了,纤维也进了),水泥基体已经没有研究的余地了,那么在塑性裂缝控制方面,还有那些外加剂可以进,早强剂,缓凝剂、施工等方法不考虑。以前做过快速修补,就不存在塑性裂纹,因为没有多长时间的塑性阶段。还有什么外加剂可以提高塑性抗裂