lizx04 试验员 新人进步徽章 注册 2008-03-04 帖子 55 反馈 6 积分 143 QQ 47553279 2014-05-22 #1 现有些工地,尤其是内墙天花,脱完膜后,脱模剂基本不处理,直接要求刮内墙腻子,导致大量起泡,请问这种情况有什么好的解决放法吗?
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 386 积分 4,260 QQ 308306097 2014-05-31 #3 lizx04 发表: 现有些工地,尤其是内墙天花,脱完膜后,脱模剂基本不处理,直接要求刮内墙腻子,导致大量起泡,请问这种情况有什么好的解决放法吗? 点击展开... 现浇混凝土没有那么平整的,怎么也需要做下找平砂浆吧。要不然腻子得刮多厚啊。
lizx04 发表: 现有些工地,尤其是内墙天花,脱完膜后,脱模剂基本不处理,直接要求刮内墙腻子,导致大量起泡,请问这种情况有什么好的解决放法吗? 点击展开... 现浇混凝土没有那么平整的,怎么也需要做下找平砂浆吧。要不然腻子得刮多厚啊。
lizx04 试验员 新人进步徽章 注册 2008-03-04 帖子 55 反馈 6 积分 143 QQ 47553279 2014-06-10 #4 是呀,第一遍都刮的挺厚的,所以一直说气泡多,第二遍就会好些。
nzfxm 见习生 注册 2015-04-29 帖子 38 反馈 3 积分 68 QQ 2321791409 2015-04-29 #5 jsjingtaigs 发表: 我们生产的内墙腻子客户使用也出现了大量起泡现象,问题解决了!QQ1142605695 点击展开... 我也有这种情况请指教
海 海之韵 见习生 注册 2016-01-05 帖子 27 反馈 1 积分 41 QQ 393031741 2016-04-12 #9 nzfxm 发表: 不科学,那还不如双飞粉加胶水 点击展开... 这条行得通,我现在做的也是这种情况
dodidargon 见习生 注册 2016-04-19 帖子 14 反馈 2 积分 33 2016-04-19 #10 现浇天花,结构比较致密,但里面依然含有非常多微小气孔,批刮腻子后,气体受热膨胀只有通过腻子层冲出,于是产生大量气泡。因此在这种基面上批刮腻子前要先充分润湿基面,先把气孔里的气体排除,或者涂刷合适的界面剂,效果会好很多!
现浇天花,结构比较致密,但里面依然含有非常多微小气孔,批刮腻子后,气体受热膨胀只有通过腻子层冲出,于是产生大量气泡。因此在这种基面上批刮腻子前要先充分润湿基面,先把气孔里的气体排除,或者涂刷合适的界面剂,效果会好很多!
lizx04 试验员 新人进步徽章 注册 2008-03-04 帖子 55 反馈 6 积分 143 QQ 47553279 2016-04-20 #11 DavcoXiang 发表: 帖主,找到解决原因了吗?在这种基层大面积起泡,我也正在经历。 点击展开... 试了几个工地,用界面剂效果不错,主要是封闭脱模剂。
lizx04 试验员 新人进步徽章 注册 2008-03-04 帖子 55 反馈 6 积分 143 QQ 47553279 2016-04-20 #12 dodidargon 发表: 现浇天花,结构比较致密,但里面依然含有非常多微小气孔,批刮腻子后,气体受热膨胀只有通过腻子层冲出,于是产生大量气泡。因此在这种基面上批刮腻子前要先充分润湿基面,先把气孔里的气体排除,或者涂刷合适的界面剂,效果会好很多! 点击展开... 还是界面剂效果好些,润湿可以减少气泡,但还是不理想,没法达到工地施工要求。
dodidargon 发表: 现浇天花,结构比较致密,但里面依然含有非常多微小气孔,批刮腻子后,气体受热膨胀只有通过腻子层冲出,于是产生大量气泡。因此在这种基面上批刮腻子前要先充分润湿基面,先把气孔里的气体排除,或者涂刷合适的界面剂,效果会好很多! 点击展开... 还是界面剂效果好些,润湿可以减少气泡,但还是不理想,没法达到工地施工要求。
D DavcoXiang 见习生 注册 2015-11-16 帖子 25 反馈 2 积分 25 2016-04-20 #13 lizx04 发表: 试了几个工地,用界面剂效果不错,主要是封闭脱模剂。 点击展开... 什么品牌的界面剂?
lizx04 试验员 新人进步徽章 注册 2008-03-04 帖子 55 反馈 6 积分 143 QQ 47553279 2018-10-23 #14 DavcoXiang 发表: 什么品牌的界面剂? 点击展开... 市面上都很多的