• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

这样做拉拔测试是不是会有问题~!

missfubo

见习生
注册
2013-08-17
帖子
21
反馈
0
积分
49
QQ
84094715
目前我这里有一个工地,甲方要我的产品做拉拔测试, 要求瓷砖上墙以后3天做拉拔,4.5CM*9.5CM,要求满足0.4MP的拉拔强度!
我给他的样品里面,水泥是32.5,胶粉10KG,纤维素1.5KG,都是大品牌的,原料不存在问题。
主要是甲方说如果没过拉拔检测,费用就要我们厂家出~!~
请问,这样的配方过不过的了拉拔强度检测,有经验的朋友指点一下,或者说下你们的产品,乳胶粉的含量与拉拔强度的数据,在线等,谢谢!!!
 
瓷砖上墙3天后做拉拔测试,很难达到0.4MPa,JGJ110-2008建筑工程饰面砖粘结强度检验标准中,最少在14天做拉拔测试,水泥制品的完全凝固期为28天。3天的时间未达到一定的强度。
 
missfubo 发表:
请问,这样的配方过不过的了拉拔强度检测,有经验的朋友指点一下,或者说下你们的产品,乳胶粉的含量与拉拔强度的数据,在线等,谢谢!!!
3天拉拔0.4,的确是不大好说
建议你做早强型的粘结剂,3天做到0.4还是很轻松的,配方要调整一下
如果不想把配方做复杂,你可以用32.5r或者42.5的水泥,做到0.4应该差不多的,砂子别太细
 
后退
顶部