抗裂砂浆在可操作时间内的拉伸粘结强度具体怎么试验啊?

yanglj32

见习生
注册
2007-07-25
帖子
10
反馈
0
积分
27
QQ
17126420
请问:抗裂砂浆在可操作时间内的拉伸粘结强度具体怎么试验啊?

标准上说将40×40的试模放在70×70×20的水泥砂浆上,将在可操作时间内的抗裂砂浆填满试模后,立即移去试模,检测起拉伸粘结强度,可在可操作时间内抗裂砂浆都还没成型,哪里有拉伸粘结强度,还要达到0.7MPa!

请各位知道具体试验方法的老师指点下,好吗?谢谢了!
 
就是将抗裂砂浆最少放置1.5h后,再做原强度一样的实验。
 
后退