圭 圭磊鑫 见习生 注册 2014-04-11 帖子 1 反馈 0 积分 11 2014-04-11 #1 我们工地现在要求用干混砂浆,可又担心空鼓开裂。因为之前工程用过之后出现开裂现象蛮严重,之后就一直使用自拌砂浆来进行施工。砂浆强度是DPM15,工人反映砂浆干得太快,超过一刻钟就干硬,特别是气温超过20度。造成这样的原因是什么?
我们工地现在要求用干混砂浆,可又担心空鼓开裂。因为之前工程用过之后出现开裂现象蛮严重,之后就一直使用自拌砂浆来进行施工。砂浆强度是DPM15,工人反映砂浆干得太快,超过一刻钟就干硬,特别是气温超过20度。造成这样的原因是什么?
碧 碧血剑 见习生 注册 2014-04-04 帖子 54 反馈 2 积分 59 QQ 525720414 2014-04-11 #2 1保水不够,加hpmc 2想提高沙浆施工性能光hpmc是不够的,保水够了黏度大了。
纸 纸上驹 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-10-22 帖子 89 反馈 30 积分 1,528 2014-04-14 #3 施工队啊. 快干的话1、用PC325 2、墙面发水 3、分层抹灰 能做的只有这些。什么mc 胶粉 都是要精密称量的,要专业砂浆生产厂家,你做不出来
专用添加剂 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-03-18 帖子 461 反馈 70 积分 430 QQ 1165821396 2014-04-14 #4 圭磊鑫 发表: 我们工地现在要求用干混砂浆,可又担心空鼓开裂。因为之前工程用过之后出现开裂现象蛮严重,之后就一直使用自拌砂浆来进行施工。砂浆强度是DPM15,工人反映砂浆干得太快,超过一刻钟就干硬,特别是气温超过20度。造成这样的原因是什么? 点击展开... 空鼓是因为保水不够,建议添加纤维素醚;快干时因为开放时间不够,可以适当添加一点淀粉醚,延长开放时间,改善施工性能。
圭磊鑫 发表: 我们工地现在要求用干混砂浆,可又担心空鼓开裂。zzw2010 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-06-10 帖子 199 反馈 19 积分 434 QQ 314537078 2014-05-14 #5 保水是肯定 有问题的,你最好分享一下配,我感觉是粉料多了,砂级配不好,含泥高等原因造成的开裂,跟工地施工,养护,也有直接关系,
DLhg 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2014-06-11 帖子 576 反馈 72 积分 643 QQ 18731616616 微信 18731616616 2014-06-11 #6 纤维素有问题
84662787 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-09-15 帖子 63 反馈 10 积分 147 QQ 84662787 2014-06-12 #7 zzw2010 发表: 保水是肯定 有问题的,你最好分享一下配,我感觉是粉料多了,砂级配不好,含泥高等原因造成的开裂,跟工地施工,养护,也有直接关系 点击展开... 我支持,我们遇到了这个问题,我是做干混砂浆的,但是但是工地用我们砂浆也也出现个别工地反应砂浆快干开裂,因为是DPM5.0的,水泥用量很低,所以排除水泥过量出现开裂,而同一生产配方在同一时间生产出来的砂浆,在个别工地出现这个情况,应该还是工地施工养护的引起的概率要高一下,因为现在气温升高,MC的性能会受到一定影响,加上水分蒸发过快,如果抹灰前基体不进行泼水掩护,抹灰后,基体会快速吸收抹灰层的中的水,导致抹灰层快干开裂,我走访过很多工地,有一些工地的工人为了减少工作量,根本就没有做施工前的泼水养护
zzw2010 发表: 保水是肯定 有问题的,你最好分享一下配,我感觉是粉料多了,砂级配不好,含泥高等原因造成的开裂,跟工地施工,养护,也有直接关系 点击展开... 我支持,我们遇到了这个问题,我是做干混砂浆的,但是但是工地用我们砂浆也也出现个别工地反应砂浆快干开裂,因为是DPM5.0的,水泥用量很低,所以排除水泥过量出现开裂,而同一生产配方在同一时间生产出来的砂浆,在个别工地出现这个情况,应该还是工地施工养护的引起的概率要高一下,因为现在气温升高,MC的性能会受到一定影响,加上水分蒸发过快,如果抹灰前基体不进行泼水掩护,抹灰后,基体会快速吸收抹灰层的中的水,导致抹灰层快干开裂,我走访过很多工地,有一些工地的工人为了减少工作量,根本就没有做施工前的泼水养护
F fangtianjiye 见习生 新人进步徽章 注册 2012-08-08 帖子 54 反馈 3 积分 57 2014-06-12 #8 竞争行业,即使砂浆企业它的保水也未必加的量足够,质量控制什么的都不好的。
C ccbxxccb 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2009-10-14 帖子 168 反馈 32 积分 275 2014-06-13 #9 其实这个问题不是三两句话就能说清楚的,如果保水不够,那我多加点MC行吧?不行,太粘了。而且没用,还是干的快。所以检测保水没问题就是开放时间问题,试下缓凝减水剂看看,加点淀粉醚看看。如果都不行是不是水泥太热了?慢慢试吧。
其实这个问题不是三两句话就能说清楚的,如果保水不够,那我多加点MC行吧?不行,太粘了。而且没用,还是干的快。所以检测保水没问题就是开放时间问题,试下缓凝减水剂看看,加点淀粉醚看看。如果都不行是不是水泥太热了?慢慢试吧。
84662787 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-09-15 帖子 63 反馈 10 积分 147 QQ 84662787 2014-06-20 #10 问下用的水泥是什么类型的,我感觉和水泥有关,换水泥试试
DLhg 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2014-06-11 帖子 576 反馈 72 积分 643 QQ 18731616616 微信 18731616616 2014-06-20 #11 用10万粘度的纤维素