碧 碧血剑 见习生 注册 2014-04-04 帖子 54 反馈 2 积分 59 QQ 525720414 2014-04-08 #1 除尘用电太多,为了降低成本,自然级配。粉量25%怎么重组配方 m5抹灰 沙820 425水泥130 复配外加剂400克(成本差不多没选择羟丙纤维素,总感觉量太少不均匀,施工手感也没有这个好用) 粉煤灰50
除尘用电太多,为了降低成本,自然级配。粉量25%怎么重组配方 m5抹灰 沙820 425水泥130 复配外加剂400克(成本差不多没选择羟丙纤维素,总感觉量太少不均匀,施工手感也没有这个好用) 粉煤灰50
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,758 2014-04-19 #2 碧血剑 发表: 除尘用电太多,为了降低成本,自然级配。粉量25%怎么重组配方 点击展开... 粉量25%是什么比例 你的胶凝材料有180了,不低了 细粉要看你的矿石如何,如果比较细的石灰石,对强度影响不大,施工性还挺好,如果是杂质就不好说了 没有用过机制砂,所以是瞎说一下
碧血剑 发表: 除尘用电太多,为了降低成本,自然级配。粉量25%怎么重组配方 点击展开... 粉量25%是什么比例 你的胶凝材料有180了,不低了 细粉要看你的矿石如何,如果比较细的石灰石,对强度影响不大,施工性还挺好,如果是杂质就不好说了 没有用过机制砂,所以是瞎说一下
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2014-04-19 #3 除尘主要作用是改善生产的工作环境及减少工人吸入粉尘的危害。 而不是吸走机制砂里面的细粉。
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2014-04-21 #4 130的水泥抗压强度够的。820的砂中石粉有205,加180的粉料,总共385的粉料,粘结强度跟收缩测过没有?
草 草堂居主 试验员 注册 2013-04-17 帖子 18 反馈 6 积分 47 QQ 314344861 2014-04-25 #5 我做环瀑法机制砂预拌砂浆实验,我觉得22%为上限,太高了我就没有把握了!