F fqyyxf 见习生 注册 2014-03-29 帖子 14 反馈 1 积分 51 2014-03-31 #1 DPM5.0配合比 水泥 125 粉煤灰 80 砂790 稠化剂5 工地反应,砂浆凝结时间太长,后来配合比改为 水泥 125 粉煤灰 75 砂795 稠化剂4.5 早强剂1 目前,加气块墙面凝结时间基本在4-5个小时,但混凝土墙面抹灰的话,凝结时间一般要达到10-12个小时 工地施工工人要求砂浆正常凝结时间都要在3-4小时。 以上配合比如何调整,求指教。 另外,凝结时间太短了,砂浆是不是容易容易出现空鼓现象?
DPM5.0配合比 水泥 125 粉煤灰 80 砂790 稠化剂5 工地反应,砂浆凝结时间太长,后来配合比改为 水泥 125 粉煤灰 75 砂795 稠化剂4.5 早强剂1 目前,加气块墙面凝结时间基本在4-5个小时,但混凝土墙面抹灰的话,凝结时间一般要达到10-12个小时 工地施工工人要求砂浆正常凝结时间都要在3-4小时。 以上配合比如何调整,求指教。 另外,凝结时间太短了,砂浆是不是容易容易出现空鼓现象?
F fqyyxf 见习生 注册 2014-03-29 帖子 14 反馈 1 积分 51 2014-04-01 #4 广东砂浆公司 发表: 我是新人,稠化剂是什么东西。是混合添加剂吗? 点击展开... 纤维素醚、引气剂等外加剂的复合添加剂
Y yli_520 试验员 注册 2014-02-21 帖子 45 反馈 7 积分 49 2014-04-18 #5 fqyyxf 发表: DPM5.0配合比 水泥 125 粉煤灰 80 砂790 稠化剂5 工地反应,砂浆凝结时间太长,后来配合比改为 水泥 125 粉煤灰 75 砂795 稠化剂4.5 早强剂1 目前,加气块墙面凝结时间基本在4-5个小时,但混凝土墙面抹灰的话,凝结时间一般要达到10-12个小时 工地施工工人要求砂浆正常凝结时间都要在3-4小时。 以上配合比如何调整,求指教。 另外,凝结时间太短了,砂浆是不是容易容易出现空鼓现象? 点击展开... 水泥是425的还是325的?还有砂子是河沙还是机制砂呢?
fqyyxf 发表: DPM5.0配合比 水泥 125 粉煤灰 80 砂790 稠化剂5 工地反应,砂浆凝结时间太长,后来配合比改为 水泥 125 粉煤灰 75 砂795 稠化剂4.5 早强剂1 目前,加气块墙面凝结时间基本在4-5个小时,但混凝土墙面抹灰的话,凝结时间一般要达到10-12个小时 工地施工工人要求砂浆正常凝结时间都要在3-4小时。 以上配合比如何调整,求指教。 另外,凝结时间太短了,砂浆是不是容易容易出现空鼓现象? 点击展开... 水泥是425的还是325的?还有砂子是河沙还是机制砂呢?
专用添加剂 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-03-18 帖子 459 反馈 70 积分 430 QQ 1165821396 2014-06-04 #8 fqyyxf 发表: DPM5.0配合比 水泥 125 粉煤灰 80 砂790 稠化剂5 工地反应,砂浆凝结时间太长,后来配合比改为 水泥 125 粉煤灰 75 砂795 稠化剂4.5 早强剂1 目前,加气块墙面凝结时间基本在4-5个小时,但混凝土墙面抹灰的话,凝结时间一般要达到10-12个小时 工地施工工人要求砂浆正常凝结时间都要在3-4小时。 以上配合比如何调整,求指教。 另外,凝结时间太短了,砂浆是不是容易容易出现空鼓现象? 点击展开... 你这个配方,不觉得添加剂成本偏高吗?我建议不要用复配的稠化粉,因为一旦量往上加,各种材料的量都多了,有些不见得多了就好,比如引气剂 。 凝结时间太短,容易造成水泥水化不充分,还处分粉末状态,所以出现空鼓。 建议调整下配方,不用稠化粉试试,这边有个还算不错的配方、有兴趣可以做做对比。 PS:0.1%的甲酸钙添加量,没有多大的效果的。
大 大元通 见习生 新人进步徽章 注册 2012-05-22 帖子 71 反馈 4 积分 207 QQ 396445501 2014-06-22 #9 你这样试试吧.配合比就用改过之后的,不要加早强剂,把你的保水率做的低一点,控制在90左右.还有楼上有位仁兄说稠度,工地上工人谁管稠度多少只管好施工就行了...太理想化了~