• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

预拌砂浆批试验室 有什么要求和明细

附件2: 预拌(干混)砂浆试验室检测项目执行标准及试验仪器设备
序号 材料名称 检测项目 执行标准 检测设备
一 水泥 密度 水泥密度测定方法 GB/T 208-1994 李氏瓶;无水煤油;恒温水槽
细度 水泥细度测定方法 筛析法 GB/T 1345-2005 试验筛:负压筛、水筛和手工筛:负压筛析仪;水筛架;天平(0.01g)
比表面积 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T8074-2008 勃氏比表面积透气仪;烘干箱(灵敏度±1℃);分析天平(分度值(0.001g)秒表(精确至0.5s);压力计液体:带颜色蒸馏水或直接采用无色蒸馏水;滤纸;分析纯汞;
水泥标准稠度用水量 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 水泥砂浆搅拌机;标准法维卡仪;雷氏夹;沸煮箱;雷氏膨胀测定仪;量水器(最小刻度0.1mL,精度1%);天平(最小称量不少于1000g,分度值不大于1g)
凝结时间
安定性
二 砂 筛分析/颗粒级配 "普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006
建设用砂 GB/T 14684-2011
" 试验筛(公称直径:10.0mm、5.00mm、2.50mm、1.25mm、630μm、315μm、160μm);天平(称量1000g,感量1g);摇筛机;烘箱(温度控制105±5℃;浅盘、硬、软毛刷;
表观密度 天平(称量1000g,感量1g);容量瓶(容量500ml);烘箱(温度控制范围105±5℃);干燥器、浅盘、铝制料勺、温度计;
吸水率 "普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006
建设用砂 GB/T 14684-2011
" 天平(称量1000g,感量1g);烧杯(容量500ml);干燥器、吹风机、浅盘、铝制料勺、玻璃棒、温度计;烘箱(温度控制范围105±5℃);饱和面干试模及质量为(340±15)gd的钢制捣棒;
堆积密度 秤(称量5kg,感量5g);容量筒:金属制,圆柱形,内经108mm,净高109mm,筒壁厚2mm,容积1L,筒底厚度为5mm;漏斗;烘箱(温度控制105±5℃);直尺、浅盘;
紧密密度
含泥量 天平(称量1000g,感量1g);烘箱(温度控制105±5℃);试验筛(方孔筛80μm及1.25mm);浅盘;
泥块含量 天平(称量1000g,感量1g;称量5000g,感量5g);烘箱(温度控制范围为105±5℃);试验筛(方孔筛,筛孔公称直径为630μm及1.25mm);浅盘;
三 稠度试验 砂浆稠度仪 试锥、容器、支座三部分组成
钢制捣棒 直径为10㎜、长度为350㎜,端部磨圆
秒表
四 表观密度试验 容量筒 内径108㎜、净高109㎜、容积为1L
天平 称量5kg 感量5g
砂浆密度测定仪
振动台 振幅0.5±0.05㎜ 频率 50±3Hz
秒表
五 保水性试验 金属或硬塑料圆环试模 内径100㎜ 内部高度25㎜
可密封的取样容器 清洁、干燥
金属滤网 网格尺寸45μm,圆形,直径110±1㎜
超白滤纸 应采用现行国家标准《化学分析滤纸》GB/T1914规定的中性滤纸
2片金属或玻璃片 方形或圆形,边长或直径大于110㎜
天平(2台) 量程为200g、感量为0.1g;量程为2000g、感量1g
烘箱
2kg重物
六 凝结时间试验 砂浆凝结时间测定仪 由试针、容器、压力表、支座组成
定时钟
七 抗压强度试验 压力试验机 精度1% 试件破坏荷载应不小于压力机量程20%,且不应大于量程的80%
砂浆搅拌机 搅拌机符合现行行业标准《试验用砂浆搅拌机》JG/T3033规定
试模 70.7㎜×70.7㎜×70.7㎜带底试模
八 拉伸粘接强度试验 拉力试验机 精度1% 试件破坏荷载应在其量程20%~80%范围内,最小示值为1N。
拉伸专用夹具 符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T3049-1998规定
成型框 外框尺寸70mm×70mm,内框尺寸40mm×40mm,厚度6mm
九 抗冻试验 冷冻箱 装入试件后应能保持-20~-15℃
天平或案秤 感量1g、称量2kg
溶解槽 装入试件后水温应能保持18~20℃
十 收缩试验 立式砂浆收缩仪 标准杆长度应为176±1㎜,测量精度为0.01mm
收缩头
试模 40㎜×40㎜×160㎜
十一 含气量试验 砂浆含气量测定仪
十二 抗渗试验 砂浆渗透仪
试模 上口直径70mm,下口直径80mm,高度30mm
十三 静力受压弹性模量试验 试模 截面尺寸70.7㎜×70.7㎜,高为210-230mm,底模采用钢底模。
变形测量仪表 精度不低于0.001mm
十四 吸水率试验 天平 感量1g、称量1kg
烘箱 0-150℃、 精度±2℃
 

预拌(干混)砂浆生产企业内部试验室
能力评估条件和业务范围
项目 条 件
人员 1、具有2年以上试验室工作经历工程师为技术负责人。
2、专职试验人员不少于4人,其中有助理工程师以上职称应不少于2人,且年龄不得超过60周岁。
3、所有试验室上岗人员持有省相关部门颁发的岗位合格证书。
管理
制度 1、有健全的管理制度
2、有完整的试验资料
3、有齐全的试验标准规范及试验方法
业务
范围 1水泥、2砂浆、3稠度试验、4表观密度试验、5保水性试验、6凝结时间试验、7抗压强度试验、8拉伸粘接强度试验9抗冻试验、10收缩试验、11含气量试验、12抗渗试验、13静力受压弹性模量试验、14吸水率试验。
场地要求 试验场所不得使用板房,建筑面积不少于120平方米并能满足检测需要。


我们省的
 

山东省的预拌混凝土及砂浆企业试验室管理规范标准有吗?求大神赐教
 
后退
顶部