暮雨轩 试验员 注册 2013-07-15 帖子 43 反馈 5 积分 64 QQ 450112475 2014-03-11 #1 自流平倒在地上任它自己流平的话没有气泡,拿齿刀刮平和消泡滚筒滚过之后,就会有特别多气泡,硬化后自流平表面特别多针孔。大家有什么好的建议吗?
S shunan2233 试验员 注册 2013-07-22 帖子 109 反馈 9 积分 201 QQ 396693825 2014-03-12 #2 你打底涂了吗?你添加剂应该有反应生成气体了,试试你自己的原材料是哪一种的问题。
暮雨轩 试验员 注册 2013-07-15 帖子 43 反馈 5 积分 64 QQ 450112475 2014-03-13 #3 shunan2233 发表: 你打底涂了吗?你添加剂应该有反应生成气体了,试试你自己的原材料是哪一种的问题。 点击展开... 打了底涂了。这两天一直在调,起泡是添加剂的问题吗
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2014-03-13 #4 消泡剂掺量和种类选择 施工手法
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2014-03-14 #5 自流平里面出任何一点问题都可能不是仅仅某一种材料影响的,要综合分析调整,多做试验,多尝试。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2014-03-14 #6 暮雨轩 发表: 自流平倒在地上任它自己流平的话没有气泡,拿齿刀刮平和消泡滚筒滚过之后,就会有特别多气泡,硬化后自流平表面特别多针孔。大家有什么好的建议吗? 点击展开... 以前讨论过这个问题 要看气泡的类型 如果是针孔样的,这是材料本身的问题,与减水剂/消泡剂/胶凝材料等有关系 如果是下陷型的,那就是基面封闭的问题,需要找底涂的原因 针孔是正常的,每家的自流平都有针孔,只是或多或少
暮雨轩 发表: 自流平倒在地上任它自己流平的话没有气泡,拿齿刀刮平和消泡滚筒滚过之后,就会有特别多气泡,硬化后自流平表面特别多针孔。大家有什么好的建议吗? 点击展开... 以前讨论过这个问题 要看气泡的类型 如果是针孔样的,这是材料本身的问题,与减水剂/消泡剂/胶凝材料等有关系 如果是下陷型的,那就是基面封闭的问题,需要找底涂的原因 针孔是正常的,每家的自流平都有针孔,只是或多或少
暮雨轩 试验员 注册 2013-07-15 帖子 43 反馈 5 积分 64 QQ 450112475 2014-03-17 #7 凯旋 发表: 以前讨论过这个问题 要看气泡的类型 如果是针孔样的,这是材料本身的问题,与减水剂/消泡剂/胶凝材料等有关系 如果是下陷型的,那就是基面封闭的问题,需要找底涂的原因 针孔是正常的,每家的自流平都有针孔,只是或多或少 点击展开... 所有的气泡都是下陷型的,涂了两层界面剂,还是会有气孔。
凯旋 发表: 以前讨论过这个问题 要看气泡的类型 如果是针孔样的,这是材料本身的问题,与减水剂/消泡剂/胶凝材料等有关系 如果是下陷型的,那就是基面封闭的问题,需要找底涂的原因 针孔是正常的,每家的自流平都有针孔,只是或多或少 点击展开... 所有的气泡都是下陷型的,涂了两层界面剂,还是会有气孔。
暮雨轩 试验员 注册 2013-07-15 帖子 43 反馈 5 积分 64 QQ 450112475 2014-03-17 #8 耀阳 发表: 消泡剂掺量和种类选择 施工手法 点击展开... 不知道这个施工手法怎样才算正确,还请指教。我是预先涂了界面剂,等界面剂干燥后把自流平倒在地上,然后用齿耙刮平,最后用消泡滚筒消泡
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2014-03-17 #9 暮雨轩 发表: 不知道这个施工手法怎样才算正确,还请指教。我是预先涂了界面剂,等界面剂干燥后把自流平倒在地上,然后用齿耙刮平,最后用消泡滚筒消泡 点击展开... 施工要看基面的基本情况再决定施工的方式 例如有的施工队,不做界面剂,仅仅是用水将地面处理一下也可以做出来效果非常不错的自流平 底涂的封闭性有讲究的,建议你好好再做一下底涂的配方 还有基面的孔洞不能太大
暮雨轩 发表: 不知道这个施工手法怎样才算正确,还请指教。我是预先涂了界面剂,等界面剂干燥后把自流平倒在地上,然后用齿耙刮平,最后用消泡滚筒消泡 点击展开... 施工要看基面的基本情况再决定施工的方式 例如有的施工队,不做界面剂,仅仅是用水将地面处理一下也可以做出来效果非常不错的自流平 底涂的封闭性有讲究的,建议你好好再做一下底涂的配方 还有基面的孔洞不能太大
暮雨轩 试验员 注册 2013-07-15 帖子 43 反馈 5 积分 64 QQ 450112475 2014-03-18 #10 凯旋 发表: 施工要看基面的基本情况再决定施工的方式 例如有的施工队,不做界面剂,仅仅是用水将地面处理一下也可以做出来效果非常不错的自流平 底涂的封闭性有讲究的,建议你好好再做一下底涂的配方 还有基面的孔洞不能太大 点击展开... 基面的空洞比较多,所以用界面剂刷了三遍,可能是封得不够好,自流平还是有很多倒锥形的孔。那我先做下底涂的配方试试。谢谢凯旋大哥指教。
凯旋 发表: 施工要看基面的基本情况再决定施工的方式 例如有的施工队,不做界面剂,仅仅是用水将地面处理一下也可以做出来效果非常不错的自流平 底涂的封闭性有讲究的,建议你好好再做一下底涂的配方 还有基面的孔洞不能太大 点击展开... 基面的空洞比较多,所以用界面剂刷了三遍,可能是封得不够好,自流平还是有很多倒锥形的孔。那我先做下底涂的配方试试。谢谢凯旋大哥指教。
暮雨轩 试验员 注册 2013-07-15 帖子 43 反馈 5 积分 64 QQ 450112475 2014-03-19 #11 自流平表面气孔的问题已经解决了。是界面剂涂刷太厚引起的(工人把界面剂直接倒在地上)。为什么界面剂涂刷太厚会引起自流平表面起泡呢?请大家指教。
zhengjiu 研发工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2014-03-25 帖子 138 反馈 52 积分 404 QQ 2289883023 2014-03-29 #12 界面剂涂厚会裂的,适得其反,所以。。。