jasonlee830
技术组
摘要:介绍钢筋砼与钢丝网架聚苯板复合外墙外保温技术及其施工要点,同时提出改进建议。
关键词:外保温 保温板 安装 抹灰工艺
1、工程概况
解放军301干休所安居楼,地下2层,地上16层,现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑面积19800M2。建筑节能设计采用复合外墙外保温体系,外保温表面积计8900 M2。外墙厚200mm,保温板50mm厚,层高2.8m。外装饰为彩色弹性涂料,铝合金窗。
2、外保温构造
钢筋砼与保温板复合外墙外保温做法是:在外墙钢筋骨架外侧安装保温板,支模、浇筑砼,拆模后保温板与外墙合而为一。最后在保温板面抹灰,完成外墙饰面。
3、保温板安装
3.1、保温板:设计采用密度20kg/m3,厚度50mm的齿槽型单面钢丝网架聚苯保温板(聚苯乙烯泡沫塑料板为阻燃型防火材料),规格1.2*2.8m,板的竖向侧边带有10mm深企口槽。
3.2、安装工艺
3.2.1.根据保温板布置图,在钢筋网面上弹出每块板的位置线,根据位置线框定的范围,在钢筋外侧绑扎定制水泥砂浆垫块,垫块间距原则上横向不大于600mm,竖向不大于900mm,每块板竖向不少于2排整块。
3.2.2.安装保温板从墙阳角或窗洞口侧边开始逐块进行。阳角位置保温板也采用企口拼接,保温板就位后,用“L”筋固定(L筋长150mm,弯勾长30mm,穿过保温板部分刷防锈漆两道),具体做法是:将L筋按垫块位置穿过保温板,用火烧丝将其同钢丝网架及墙板钢筋绑扎牢固。
3.2.3.安装时注意板缝拼接严密,板面平整,下料切锯平直,裁剪得当。保温板除层间拼缝外,不得出现水平拼缝,竖向拼缝上下一致,找补板的宽度不得小于600mm。
3.2.4.板缝拉结:沿板拼缝方向每500mm用150*150“U”型
