• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

保温施工 保温砂浆T型系统的钢丝网问题

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
大家都用0.9的钢丝网么?
施工是不是很麻烦?
有好的解决方法么?还是直接换成细一点的?

我看到有不少工地就用0.5左右的,还是冷镀锌的。

可能问题比较严重。

但是0.9似乎操作性差了一点

大家来谈谈吧
 
根据JG158的 要求 钢丝网必须为热镀锌 的0.9¢ 12.7×12.7 的网孔距。那是充分考虑的外墙饰面的负重,才规定使用0.9的,但实际操作起来0.9确实挺麻烦的,特别是在阳角的施工,钢丝网的转角非常麻烦。
象现在每的地方都有自己的标准,好像江苏那边好像就推广使用0.7的 钢丝网了,其实相比起来0.9跟0.7相差不是很大,但施工起来0.7就更方便多了,至于0.5 的话,那个估计就不太可行``
 
这边颗粒系统用0.8mm,板子系统用0.7mm;不过必须要用热镀锌钢丝网。
 
我现在也碰到这个问题,,甲方建议我们用国标的,不过我们只是供货,,就是怕下面人家施工不好做。。
 
昨天去安徽了,建设厅还要做0.9的,晕死了。
只知道执行标准,不考虑实际情况
非要用的空鼓了,才开心
 
"cyc0204 发表:
用08,2cm孔径的热度锌

12.7*12.7规格比较好。

热镀锌钢丝网的粗细施工差别不是很大,主要它具有韧性,不好压制,容易弹起来,所以一般要做的比较厚。

如果换成土建施工那种假冒的热镀锌钢丝网,就容易施工了,没有韧性,好铺贴,但是容易锈蚀。很多工程你去看,没做完就开始了锈蚀。

不好施工主要在于韧性,其次在于粗细!
 
我这边有人原来用0。8的,但是还是难施工,现在改0。6的了
 
这次我去参编外墙外保温国家标准,已经提出来了钢丝网丝经的问题了。
与会专家一致赞成不用0.9了。
 
0.9的热镀锌钢丝网的确很难施工,不知道阳角单独处理的施工方法大家怎么看,就是将一卷钢丝网截断为3段,然后将其对折,使其角度小于90度,然后敷上阳角,用锚固件固定。希望大家探讨一下
 
现在大都用的都是0.9的拉而且还是热镀锌的.使用是不方便但安全性比较高啊.建议还是使用0.9比较好啊
 
钢丝网镀锌层应该钝化才可以防锈,因为锌是两性化合物,与碱会反应
 
后退