coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-10-10 #1 请教下各位同仁,如果胶材只是水泥跟粉煤灰的话,煤灰的替代量的上限一般是多少?今天去工地同样的施工方法现场搅拌与预拌砂浆相比的空鼓情况反而不明显,觉得备受打击啊
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2013-12-25 #3 coral1108 发表: 请教下各位同仁,如果胶材只是水泥跟粉煤灰的话,煤灰的替代量的上限一般是多少?今天去工地同样的施工方法现场搅拌与预拌砂浆相比的空鼓情况反而不明显,觉得备受打击啊 点击展开... 预拌砂浆的强度低一些,水泥用得太低,煤灰可以适当多放一些,具体比例就不清楚了 因为在砂浆中可能会添加引气类的材料或者增稠粉,增稠粉对于后期强度的影响非常明显,尽量避免使用,如果使用也要特别注意强度的变化,注意砂子骨料的级配等 尽量使用好一点的水泥,高标号低用量。现在的复合水泥质量太差
coral1108 发表: 请教下各位同仁,如果胶材只是水泥跟粉煤灰的话,煤灰的替代量的上限一般是多少?今天去工地同样的施工方法现场搅拌与预拌砂浆相比的空鼓情况反而不明显,觉得备受打击啊 点击展开... 预拌砂浆的强度低一些,水泥用得太低,煤灰可以适当多放一些,具体比例就不清楚了 因为在砂浆中可能会添加引气类的材料或者增稠粉,增稠粉对于后期强度的影响非常明显,尽量避免使用,如果使用也要特别注意强度的变化,注意砂子骨料的级配等 尽量使用好一点的水泥,高标号低用量。现在的复合水泥质量太差