zzw2010 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-06-10 帖子 199 反馈 19 积分 434 QQ 314537078 2013-12-22 #1 普通抹灰DP5 水泥 100KG 粉灰灰 60KG 砂 2.5-5mm 50KG 1.25-2.5 mm 150KG 1.25-0.6mm 300KG 0.6 mm以下的 340KG 保水增稠剂 1KG 这个配方,使用工地出现 空鼓开裂 大家给点意见, 还有就是工地,不刷界面剂 ,只做摔浆
普通抹灰DP5 水泥 100KG 粉灰灰 60KG 砂 2.5-5mm 50KG 1.25-2.5 mm 150KG 1.25-0.6mm 300KG 0.6 mm以下的 340KG 保水增稠剂 1KG 这个配方,使用工地出现 空鼓开裂 大家给点意见, 还有就是工地,不刷界面剂 ,只做摔浆
zzw2010 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-06-10 帖子 199 反馈 19 积分 434 QQ 314537078 2013-12-23 #3 再加的话,工地,就是全石子,没法用呀
X xionghua11 见习生 注册 2013-05-02 帖子 8 反馈 2 积分 26 QQ 315923506 2013-12-23 #5 0.6以下太多了 可以把1.25-2.5多加点,尽量把砂子级配调整到2区
洛 洛阳小巷 见习生 注册 2012-09-16 帖子 7 反馈 1 积分 7 2013-12-23 #7 按你这个配比 2.5-5.0mm的比例也才5% 现场施工怎么可能有困难呢? 我这边外墙内墙抹灰的2.5-5.0mm的比例用到25%都没问题 现场施工工人都能接受
D dongjuntao 见习生 新人进步徽章 注册 2013-12-21 帖子 57 反馈 2 积分 250 QQ 262858943 2013-12-23 #8 你这砂浆配合比都做到1:8了能不出问题吗?工地现场拌合的时候再跑点浆水估计就成1:9了 保水增稠可以免了 那么多沙子保水估计想干都干不了
D dongjuntao 见习生 新人进步徽章 注册 2013-12-21 帖子 57 反馈 2 积分 250 QQ 262858943 2013-12-23 #9 你这砂浆配合比都做到1:8了能不出问题吗?工地现场拌合的时候再跑点浆水估计就成1:9了 保水增稠可以免了 那么多沙子保水估计想干都干不了
zzw2010 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-06-10 帖子 199 反馈 19 积分 434 QQ 314537078 2013-12-24 #10 我用的机制砂是,石子粉碎的砂子,含石粉, 就这样的配比,工地施工还粘抹刀呢, 胶凝材料再加 跟本没有办法抹呀!!!!
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2013-12-24 #11 感觉水泥有点少,添加剂掺量少一点点吧?
D dongjuntao 见习生 新人进步徽章 注册 2013-12-21 帖子 57 反馈 2 积分 250 QQ 262858943 2013-12-24 #12 zzw2010 发表: 我用的机制砂是,石子粉碎的砂子,含石粉, 就这样的配比,工地施工还粘抹刀呢, 胶凝材料再加 跟本没有办法抹呀!!!! 点击展开... 。 细沙比例太大 调整到沙子总量的20-25%
zzw2010 发表: 我用的机制砂是,石子粉碎的砂子,含石粉, 就这样的配比,工地施工还粘抹刀呢, 胶凝材料再加 跟本没有办法抹呀!!!! 点击展开... 。 细沙比例太大 调整到沙子总量的20-25%
2 2004wuhongxia 初级工程师 后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 注册 2012-03-10 帖子 51 反馈 47 积分 1,095 QQ 53872001 2013-12-25 #13 砂子配比不行,你要让砂子成小颗粒嵌缝填充在大骨料之间,因此要稍微增加1.25以上的量,大幅度减少0.6的量,砂浆的施工就会舒服很多。
人 人在江湖漂 试验员 注册 2007-06-05 帖子 267 反馈 11 积分 442 QQ 467253353 2013-12-29 #14 可能是加气块吸水太快导致空鼓吧,如果是这样可以加点纤维素
深蓝记忆 见习生 注册 2014-04-28 帖子 57 反馈 2 积分 81 QQ 995429342 2014-07-03 #16 承德外加剂 发表: 加气砖的抹面砂浆不是这没弄地,加气砖的砂浆保水要高 点击展开... T加气要单独配
J july029 研发工程师 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-02-06 帖子 746 解答 1 反馈 64 积分 2,552 2014-08-01 #17 用中沙,按照级配区划分自己筛一下,看一下加气块的强度是多少,最好抹灰和加气块的强度保持一致,防止收缩差造成的开裂
ql550707635 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2011-04-23 帖子 339 反馈 41 积分 589 QQ 550707635 2014-11-24 #20 zzw2010 发表: 普通抹灰DP5 水泥 100KG 粉灰灰 60KG 砂 2.5-5mm 50KG 1.25-2.5 mm 150KG 1.25-0.6mm 300KG 0.6 mm以下的 340KG 保水增稠剂 1KG 这个配方,使用工地出现 空鼓开裂 大家给点意见, 还有就是工地,不刷界面剂 ,只做摔浆 点击展开... 你这砂浆水泥用的什么类型的 28d强度够5兆帕吗?我表示疑问 这样的配方 上墙后不起砂起粉吗?
zzw2010 发表: 普通抹灰DP5 水泥 100KG 粉灰灰 60KG 砂 2.5-5mm 50KG 1.25-2.5 mm 150KG 1.25-0.6mm 300KG 0.6 mm以下的 340KG 保水增稠剂 1KG 这个配方,使用工地出现 空鼓开裂 大家给点意见, 还有就是工地,不刷界面剂 ,只做摔浆 点击展开... 你这砂浆水泥用的什么类型的 28d强度够5兆帕吗?我表示疑问 这样的配方 上墙后不起砂起粉吗?