L liyongxin_c 试验员 武林新丁 注册 2008-02-04 帖子 3 解答 1 反馈 17 积分 165 2013-12-18 #1 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 External thermal insulation composite systems based on expanded polystyrene GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 (正式印刷版) External thermal insulation composite systems based on expanded polystyrene 建筑节能 - GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 (正式印刷版) 标准编号:GB/T 29906-2013 标准名称:模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 英文名称:External thermal insulation composite systems based on expanded polystyrene 发布部门:国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 发布日期:2013-11-27 实施日期:2014-08-01 标准简介: 本标准规定了模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料的术语和定义、一般规定、要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于民用建筑采用的模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料。 www.drymt.com 由版主最后编辑: 2015-09-25
模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 External thermal insulation composite systems based on expanded polystyrene GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 (正式印刷版) External thermal insulation composite systems based on expanded polystyrene 建筑节能 - GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 (正式印刷版) 标准编号:GB/T 29906-2013 标准名称:模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 英文名称:External thermal insulation composite systems based on expanded polystyrene 发布部门:国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 发布日期:2013-11-27 实施日期:2014-08-01 标准简介: 本标准规定了模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料的术语和定义、一般规定、要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于民用建筑采用的模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料。 www.drymt.com
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2014-03-16 #2 还没有正式发行吧,看过和以前差不多 有模塑的,难道还有挤塑板的?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2014-03-22 #3 新的标准对比JG149-2003还是有些变化的。1、系统的抗风压试验取消掉了,因为0.1MPa*30%这个强度足够安全,做抗风压没有必要;2、粘结、抹面砂浆的耐水指标进行了调整:149标准耐水指标订的太严苛,浸水时间较长、没有干燥时间、而且还要求破板,不符合工地实际情况及成本较高,这不符合绝大多数外保温厂家的市场价格;而新的国标,是经过国内外几十家大型外保温企业在中国运行10多年的工程、试验结果等制定出来的,基本符合大多数厂家的成本、配方要求,浸水48h,再干燥,对破板没有要求;抹面砂浆指标增加了抗冲击性、吸水量、不透水性的要求,实际也是对胶粉、憎水胶粉掺量有一定的要求了。
新的标准对比JG149-2003还是有些变化的。1、系统的抗风压试验取消掉了,因为0.1MPa*30%这个强度足够安全,做抗风压没有必要;2、粘结、抹面砂浆的耐水指标进行了调整:149标准耐水指标订的太严苛,浸水时间较长、没有干燥时间、而且还要求破板,不符合工地实际情况及成本较高,这不符合绝大多数外保温厂家的市场价格;而新的国标,是经过国内外几十家大型外保温企业在中国运行10多年的工程、试验结果等制定出来的,基本符合大多数厂家的成本、配方要求,浸水48h,再干燥,对破板没有要求;抹面砂浆指标增加了抗冲击性、吸水量、不透水性的要求,实际也是对胶粉、憎水胶粉掺量有一定的要求了。
T ttsray 见习生 新人进步徽章 注册 2007-09-03 帖子 59 反馈 3 积分 148 2014-04-16 #4 正在做149和这个新标的对比, 1.找遍149,没找到粘结抹面砂浆标养是14d,耐水是14标+7水的字样!!?? 2.新标里,锚栓没有具体指标要求了?? 3.抹面砂浆指标增加了抗冲击性、吸水量、不透水性的要求。 其实系统性能要求里有这些指标了,是不是意味着如果系统送检,系统要做一遍,抹面砂浆也要做一遍这些指标,实际上都是模塑板+抹面层来做,岂不是同样的指标要测两遍了?
正在做149和这个新标的对比, 1.找遍149,没找到粘结抹面砂浆标养是14d,耐水是14标+7水的字样!!?? 2.新标里,锚栓没有具体指标要求了?? 3.抹面砂浆指标增加了抗冲击性、吸水量、不透水性的要求。 其实系统性能要求里有这些指标了,是不是意味着如果系统送检,系统要做一遍,抹面砂浆也要做一遍这些指标,实际上都是模塑板+抹面层来做,岂不是同样的指标要测两遍了?
W wsb 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章 注册 2011-06-01 帖子 909 反馈 153 积分 2,534 QQ 631521138 2014-08-05 #5 昨天咨询了下苏州检测站的朋友,貌似这块还是走得149标准啊,请教!!!1
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2014-08-23 #7 正在做149和这个新标的对比, 1.找遍149,没找到粘结抹面砂浆标养是14d,耐水是14标+7水的字样!!?? 2.新标里,锚栓没有具体指标要求了?? 回复:1、都这么多年了,149标准还没吃透???参照瓷砖胶老标准的养护方法; 2、看标准要会看,锚栓符合JG/T366标准,仔细看!!
正在做149和这个新标的对比, 1.找遍149,没找到粘结抹面砂浆标养是14d,耐水是14标+7水的字样!!?? 2.新标里,锚栓没有具体指标要求了?? 回复:1、都这么多年了,149标准还没吃透???参照瓷砖胶老标准的养护方法; 2、看标准要会看,锚栓符合JG/T366标准,仔细看!!
Z zhou20020810 见习生 注册 2021-02-23 帖子 4 反馈 0 积分 6 QQ 173840325 微信 13775042500 2021-02-23 #12 正在找这个标准,谢谢楼主提供