W wyl0523 见习生 注册 2007-04-03 帖子 116 反馈 3 积分 377 2007-07-24 #1 一、砂浆的稠度试验 (一)主要设备 砂浆稠度测定仪(见图试5.1);捣棒、台秤、拌锅、拌板、量筒、秒表等。 图试5.1 砂浆稠度测定仪 图试5.2 砂浆分层度测定仪 (二)试验步骤 1.将拌和好的砂浆一次装入圆锥筒内,装至距筒口约10mm为止,用捣棒插捣25次,并将筒体振动5~6次,使表面平整,然后移至稠度测定仪底座上。 2.放松制动螺丝,调整圆锥体,使得试锥尖端与砂浆表面接触,拧紧制动螺丝,调整齿条测杆,使齿条测杆的下端刚好与滑杆上端接触,并将指针对准零点。 3.松开制动螺丝,圆锥体自动沉入砂浆中,同时记时,到10秒时固定螺丝。然后从刻度盘上读出下沉深度(精确至1mm)。 (三)结果评定 以两次测定结果的平均值作为砂浆稠度测定结果。如果两次测定值之差大于20mm,应重新拌和砂浆测定。 二、砂浆分层度试验 (一)主要仪器设备 分层度测定仪(即分层度筒,见图试5.2);其它用具同砂浆稠度试验。 (二)试验步骤 1.将拌和好的砂浆,先进行稠度试验;然后将砂浆从圆锥筒中到出,重新拌和均匀,一次注满分层度筒。用木锤在筒周围大致相等的四个不同地方轻敲1~2次,装满,并用抹刀抹平。 2.静置30min,去掉上层200mm的砂浆。取出底层100mm的砂浆重新拌和均匀,再测定一次砂浆稠度。 3.取两次砂浆稠度的差值作为砂浆的分层度(以mm为单位)。 (二)试验结果 以两次试验的平均值作为该砂浆的分层度值。若两次分层度值之差大于20mm,则应重新做试验。 三、砂浆抗压强度试验 (一)主要设备 压力试验机;试模(70.7mm×70.7mm×70.7mm,有无底试模和有底试模两种);捣棒、垫板等。 (二)试验步骤 1.制作砂浆立方体试件 (1)制作砌筑吸水底材砂浆试件。将无底试模放在预先铺上吸水性较好的湿纸的普通砖上,砖的吸水率不小于10%,含水率小于2%。试模内壁应事先涂上机油作为隔离剂。然后将拌和好的砂浆一次倒满试模,并用捣棒插捣,当砂浆表面出现麻斑点后(约15~30min),用刮刀将多余砂浆刮去,并抹平。 (2)制作砌筑不吸水底材砂浆试件。采用有底试模,先将内壁涂上机油,拌和好的砂浆分两层装入,每层插捣12次,然后用刮刀沿试模内壁插捣数次,静置15~30min后,将多余砂浆刮去,并抹平。 (3)试模成型后,在20℃±5℃环境下养护24h±2h即可脱模。 2.养护 (1)自然养护。放在室内空气中进行养护,混合砂浆在相对湿度60%~80%、常温条件下养护;水泥砂浆放在常温条件下并保持试件表面处于湿润状态下(如湿砂堆中)养护。 (2)标准养护。混合砂浆在20℃±3℃,相对湿度为60%~80%的条件下养护;水泥砂浆在20℃±3℃,相对湿度为90%以上的条件下养护。 3.抗压强度测定 取出经28d养护的立方体试件,先将试件擦干净,然后将试件放在压力试验机的上下压板之间,开动压力机,连续均匀地加荷(加荷速度为0.5~1.5kN/s),直至试件破坏,记录破坏荷载。 (三)结果评定 1.按下式计算砂浆的抗压强度 (MPa,精确至0.1MPa): 式中 P——试件的破坏荷载,N; A——试件的受压面积,mm2。 2.以六个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值,精确至0.1MPa。当六个试件强度的最大值或最小值与平均值之差超过平均值的20%时,以中间四个试件强度的平均值作为该组试件的抗压强度值。 管理注:这是转贴的内容,不建议隐藏,以后论坛会逐步取消隐藏功能
一、砂浆的稠度试验 (一)主要设备 砂浆稠度测定仪(见图试5.1);捣棒、台秤、拌锅、拌板、量筒、秒表等。