灌浆料 探讨灌浆料冬季施工的问题

dongchuangxinye

见习生
注册
2013-05-02
帖子
42
反馈
2
积分
61
QQ
25155780
冬季了,到了各工地的最为困难的施工时段。现在外面气温白天最高4度,夜间最低在-6,7度左右。这个时候对于灌浆料的施工也是比较困难,工地中只知道要用防冻型的灌浆料,说实话我也不知道到底有没有这样的,如果是有我觉得也是属于早强型的。而不是防冻型,大家讨论讨论。还有就是国标灌浆料的最低施工温度能到-10度么?(只要不是假凝固就行,强度肯定会上来的比较慢)
 
灌浆料角度我没做过什么工程,不过做了岳父家的阳台,是大概这种温度做的,超早强型的,原来修路用的,1天50多MPa吧,除了有些小气泡外,其他方面没有问题,如果-10度的话,我考虑加些石灰,加点防冻剂,也就这样了
 
秀才遇到兵 发表:
按你所说 目前国内灌浆料厂家做防冻型都是这样的
我只是自己的看法,别人家怎么做我怎么会知道,更没有说别人厂家的意思。
 
一般都是看成本来做的,防冻剂主要是降低浆体冰点,现在有些为了节约成本会加点早强材料
 
如果只是想灌浆料不被冻坏,可以加混凝土用的防冻剂,防冻剂的原理一是降低冰点,另一个是加速水化,使混凝土尽快达到临界强度(应该是4MPa左右),这样就冻不坏了,等开了春,温度上来以后,强度还会继续发展。

但是灌浆料除了不被冻坏,还需要尽快的上强度,如果和混凝土一样,等温度上来了再继续上强度,那还不如等温度高了再施工,所以灌浆料的冬季施工,其实就是低温下的强度也需要尽快达到设备安装调试的要求。
 
根本没那么复杂,超早强型灌浆料最慢2个小时就能达到C20了,只要操作的时候不被冻住就可以了,
防冻型的可以做到-20°,但是也不是说当温度是-20度的时候操作的,-20度的时候水刚到进去就结冰了那还怎么操作了。
所以说是要在施工的时候做保温,一般2小时以后就没事了。
 
我们前年在国外弄了点材料过来,液体的,可以在-30度的时候操作,修补,灌浆,灌缝,但是成本太高了,、
一般都用于冷库的不停机抢修,或者机场抢修等等,10-20分钟完全凝固,强度达到C30,最终强度能够达到C50。
 
adoman 发表:
如果只是想灌浆料不被冻坏,可以加混凝土用的防冻剂,防冻剂的原理一是降低冰点,另一个是加速水化,使混凝土尽快达到临界强度(应该是4MPa左右),这样就冻不坏了,等开了春,温度上来以后,强度还会继续发展。

但是灌浆料除了不被冻坏,还需要尽快的上强度,如果和混凝土一样,等温度上来了再继续上强度,那还不如等温度高了再施工,所以灌浆料的冬季施工,其实就是低温下的强度也需要尽快达到设备安装调试的要求。
有道理呢。。
 