coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-12-12 #1 各位前辈,还是觉得论坛这个区域比较活跃,所以我又来提问题了,现在做的几个抹面的拉伸粘结强度貌似有些问题,标准不是要求标号大于M10的粘结强度不小于0.2MPa就可以吗,可我做出来的怎么都将近30MPa了啊,我看到出来的实验数据真心觉得这么大不可能,可是实验操作也没觉得有不对的地方,拉伸试验标准是用室内腻子的那个标准吗,我也没有看到有其他的标准,各位前辈你们做的拉伸粘结强度一般是多少(对M10来说),恳请各位踊跃发言,谢谢谢谢!!!!!
各位前辈,还是觉得论坛这个区域比较活跃,所以我又来提问题了,现在做的几个抹面的拉伸粘结强度貌似有些问题,标准不是要求标号大于M10的粘结强度不小于0.2MPa就可以吗,可我做出来的怎么都将近30MPa了啊,我看到出来的实验数据真心觉得这么大不可能,可是实验操作也没觉得有不对的地方,拉伸试验标准是用室内腻子的那个标准吗,我也没有看到有其他的标准,各位前辈你们做的拉伸粘结强度一般是多少(对M10来说),恳请各位踊跃发言,谢谢谢谢!!!!!
Y yruntian 试验员 注册 2013-10-10 帖子 22 反馈 6 积分 24 2013-12-14 #3 大哥你开什么玩笑啊?30Mpa你仪器能测出来,你知道那是多大的力吗?室内腻子参考JG/T 3049-1998,有啥不懂的再问我
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-12-15 #4 yruntian 发表: 大哥你开什么玩笑啊?30Mpa你仪器能测出来,你知道那是多大的力吗?室内腻子参考JG/T 3049-1998,有啥不懂的再问我 点击展开... 可以测出来啊,到那个强度力不到50KN,我们仪器是100KN的,我又上传了两张图片你可以帮忙看看,看看是不是哪里出错了
yruntian 发表: 大哥你开什么玩笑啊?30Mpa你仪器能测出来,你知道那是多大的力吗?室内腻子参考JG/T 3049-1998,有啥不懂的再问我 点击展开... 可以测出来啊,到那个强度力不到50KN,我们仪器是100KN的,我又上传了两张图片你可以帮忙看看,看看是不是哪里出错了
zzw2010 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-06-10 帖子 199 反馈 19 积分 434 QQ 314537078 2013-12-28 #5 你到别家再做做试试,特种抹面砂浆都达不到这么高呀
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-12-29 #7 zzw2010 发表: 你到别家再做做试试,特种抹面砂浆都达不到这么高呀 点击展开... 我也知道啊,我又重新做了几组试块,还有两三天就可以实验了,到时再看看怎么样
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-12-29 #8 yruntian 发表: 不好意思,最近有点忙,现在问题都解决了吗? 点击展开... 谢谢啊,不过还没有呢,又做了几组等到时做出来数据看下是什么情况