关于外墙保温面积计算应该如何计算问题(我是外墙保温专业分包单位,多在北京施工)
目前可参照的结算依据为12定额及13清单。

12定额规定:保温隔热墙面按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口以及面积>0.3㎡梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入保温墙体工程量内。

13清单规定:按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积;门窗洞口侧壁需作保温时,并入保温墙体工程量内。

针对上述两种参照,我和甲方结算甲方按照设计图纸外墙外边线计算保温面积,我则坚持按照外墙保温中心线计算保温面积,由此双方产生争议,争议由结算依据引起,甲方认为“按设计图示尺寸”就是外墙外边线,而不是保温层中心线(要是内保温我也就忍了,哈哈),实际上就整个楼的周长来说,按外墙外边线或保温层中心线算相差无几,但是考虑到窗户侧壁,面积差的就悬殊了,按照甲方计量方法,窗户侧壁部位仅给结构这一块,比如:外墙保温厚度5公分,窗户附框距离结构外墙皮为3公分,粘接砂浆层及抗裂层厚度1公分,我的计量方法是窗户侧壁为5+3+1=9公分,而甲方按3公分给(前提扣除门窗洞口都是按设计图纸上的面积扣的),太不地道了。我要求按保温层中线走的原因就在此(年底和分包的施工队结算压力也不小,即使甲方安中心线算,结回的量全给施工队,某些施工队还叫唤)。

我之前和甲方预算说过“按设计图示尺寸,设计的是外墙保温层,计算的是保温面积,净拿外墙外边线和我扯什么,没说通”。
希望高手支招,怎么说服甲方把“按设计图示尺寸以面积计算”理解成是按外墙保温中心线计算。
 