coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-11-21 #1 急!急!急!现在我们自己做的抹面砂浆在混凝土剪力墙上会出现空鼓,相比而言工地现场搅拌的反而出问题要少,本来我们这边砂浆推广就有些问题,这下因为质量问题工地更排斥了,因为我们这边没有重钙之类的,所以胶凝材料就是水泥(P.O42.5)跟粉煤灰,抹面M10的煤灰替代量在17%左右,胶材总量在200左右,我想问下各位是不是煤灰掺量太多了,掺量多少合适呢或者有没有比较成熟的抹灰砂浆配方,希望各位能帮帮忙,小女子在这先谢过了
急!急!急!现在我们自己做的抹面砂浆在混凝土剪力墙上会出现空鼓,相比而言工地现场搅拌的反而出问题要少,本来我们这边砂浆推广就有些问题,这下因为质量问题工地更排斥了,因为我们这边没有重钙之类的,所以胶凝材料就是水泥(P.O42.5)跟粉煤灰,抹面M10的煤灰替代量在17%左右,胶材总量在200左右,我想问下各位是不是煤灰掺量太多了,掺量多少合适呢或者有没有比较成熟的抹灰砂浆配方,希望各位能帮帮忙,小女子在这先谢过了
W wsb 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章 注册 2011-06-01 帖子 909 反馈 153 积分 2,534 QQ 631521138 2013-11-21 #2 以前我在混凝土配方中做过系统的测试,粉煤灰一般10-15%(二级灰)比较合适,至于抹面砂浆中,没有做过实验,不好说,不过个人觉得水泥少了
D dailicong001 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2008-10-16 帖子 354 反馈 31 积分 955 QQ 411977449 2013-11-21 #3 现在不好直接说你的配方有问题,因为你本身配方就不全,外加剂也没有说,首先你要了解预拌砂浆的特性,其次要了解你各项原材料性能指标,再次现场施工有没有问题,因为预拌和自拌砂浆不一样,综合起来考虑,有需要交流可以联系我QQ411977449,我是常州的做预拌砂浆差不多7年
现在不好直接说你的配方有问题,因为你本身配方就不全,外加剂也没有说,首先你要了解预拌砂浆的特性,其次要了解你各项原材料性能指标,再次现场施工有没有问题,因为预拌和自拌砂浆不一样,综合起来考虑,有需要交流可以联系我QQ411977449,我是常州的做预拌砂浆差不多7年
苏 苏易 试验员 新人进步徽章 注册 2010-08-17 帖子 157 反馈 7 积分 274 QQ 851368073 2013-11-22 #4 混凝土剪力墙上一般要先做界面剂,因和砖墙吸水率不同,在砂浆不变情况下考虑施工工序,
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2013-11-23 #5 先做个界面处理,直接用普通砂浆抹涂混凝土能站住吗,况且厚度还那么厚? 界面处理,适当的外加剂掺量
Z zhaoyuquan 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-02-19 帖子 143 反馈 21 积分 212 QQ 401006938 2013-11-23 #6 得有界面才行
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-11-23 #7 wsb 发表: 以前我在混凝土配方中做过系统的测试,粉煤灰一般10-15%(二级灰)比较合适,至于抹面砂浆中,没有做过实验,不好说,不过个人觉得水泥少了 点击展开... 您说的10-15%是胶材替代量还是替代水泥量?
wsb 发表: 以前我在混凝土配方中做过系统的测试,粉煤灰一般10-15%(二级灰)比较合适,至于抹面砂浆中,没有做过实验,不好说,不过个人觉得水泥少了 点击展开... 您说的10-15%是胶材替代量还是替代水泥量?
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-11-23 #8 苏易 发表: 混凝土剪力墙上一般要先做界面剂,因和砖墙吸水率不同,在砂浆不变情况下考虑施工工序, 点击展开... 工地做甩浆处理了,而且混凝土墙面厚的话也是两边施工,不过内墙工地要求挂网格布,所以抹完第二遍以后要挂网然后再揉浆压出光面,我怀疑是不是挂网揉浆时力度也有关系,力小了浆揉不出来
苏易 发表: 混凝土剪力墙上一般要先做界面剂,因和砖墙吸水率不同,在砂浆不变情况下考虑施工工序, 点击展开... 工地做甩浆处理了,而且混凝土墙面厚的话也是两边施工,不过内墙工地要求挂网格布,所以抹完第二遍以后要挂网然后再揉浆压出光面,我怀疑是不是挂网揉浆时力度也有关系,力小了浆揉不出来
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-11-23 #9 耀阳 发表: 先做个界面处理,直接用普通砂浆抹涂混凝土能站住吗,况且厚度还那么厚? 界面处理,适当的外加剂掺量 点击展开... 做界面处理了,不过有的地方确实抹得很厚,将近3公分不过他们也两边施工,要是放外加剂的话多注意哪方面性能比较好,之前用的外加剂如果提高砂浆施工性能的话砂浆挺的就慢,他们收面挂网时如果还不挺经过一揉浆收光面就容易脱离墙体了,如果等完全挺了再做工人就嫌影响施工进度了,现在弄得也不知道该选用什么样的外加剂了
耀阳 发表: 先做个界面处理,直接用普通砂浆抹涂混凝土能站住吗,况且厚度还那么厚? 界面处理,适当的外加剂掺量 点击展开... 做界面处理了,不过有的地方确实抹得很厚,将近3公分不过他们也两边施工,要是放外加剂的话多注意哪方面性能比较好,之前用的外加剂如果提高砂浆施工性能的话砂浆挺的就慢,他们收面挂网时如果还不挺经过一揉浆收光面就容易脱离墙体了,如果等完全挺了再做工人就嫌影响施工进度了,现在弄得也不知道该选用什么样的外加剂了
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-11-23 #10 zhaoyuquan 发表: 得有界面才行 点击展开... 有做界面处理的
Z zhaoyuquan 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-02-19 帖子 143 反馈 21 积分 212 QQ 401006938 2013-11-23 #11 coral1108 发表: 有做界面处理的 点击展开... 得用混凝土界面处理剂JC/T907-2002进行拉大毛处理,然后抹灰每次厚度在5-10mm范围,最好加一遍钢丝网防止剪力墙收缩导致抹会砂浆发生裂纹。
coral1108 发表: 有做界面处理的 点击展开... 得用混凝土界面处理剂JC/T907-2002进行拉大毛处理,然后抹灰每次厚度在5-10mm范围,最好加一遍钢丝网防止剪力墙收缩导致抹会砂浆发生裂纹。
运动男 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 后起之秀 注册 2012-08-02 帖子 58 反馈 61 积分 481 2013-11-23 #12 把你的配方 工地出问题的照片 施工手法 清晰描述下 这样大家容易分析
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-11-24 #14 运动男 发表: 把你的配方 工地出问题的照片 施工手法 清晰描述下 这样大家容易分析 点击展开... 抹面M10的配比:水泥42.5 165 粉煤灰35 砂800细度模数在2.6左右,外加剂是北京柏诺的复合外加剂掺量在0.4左右,不过现在温度低了掺量得降不然砂浆收面时间太长,剪力墙工地施工手法是这样的:在做完界面处理的墙上先甩一层薄的抹面砂浆等这一遍砂浆挺了以后再抹第二遍接着挂网格布然后揉浆收光面
运动男 发表: 把你的配方 工地出问题的照片 施工手法 清晰描述下 这样大家容易分析 点击展开... 抹面M10的配比:水泥42.5 165 粉煤灰35 砂800细度模数在2.6左右,外加剂是北京柏诺的复合外加剂掺量在0.4左右,不过现在温度低了掺量得降不然砂浆收面时间太长,剪力墙工地施工手法是这样的:在做完界面处理的墙上先甩一层薄的抹面砂浆等这一遍砂浆挺了以后再抹第二遍接着挂网格布然后揉浆收光面
昆 昆明刘帅 见习生 注册 2013-07-13 帖子 8 反馈 0 积分 9 QQ 290170515 2013-11-24 #15 水泥粉灰少了,沙子多了还要注意粗细搭配使用,复合外加剂? 没用过 不知~
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-11-24 #16 各位前辈再追加一个问题,刚抹上几天没有空鼓可是半个月或者时间更长一点以后才出现空鼓是什么原因呢?
coral1108 见习生 注册 2012-04-12 帖子 30 反馈 1 积分 70 QQ 603163196 2013-11-24 #17 yruntian 发表: 说的模棱两可的,有点不详细啊,至少有个图,外加剂之类的,这样才好啊 点击展开... 空鼓的话上了图也看不出来啊,实地敲敲才能听出来
Z zhaoyuquan 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-02-19 帖子 143 反馈 21 积分 212 QQ 401006938 2013-11-25 #18 coral1108 发表: 各位前辈再追加一个问题,刚抹上几天没有空鼓可是半个月或者时间更长一点以后才出现空鼓是什么原因呢? 点击展开... 砂浆收缩大了
火炉下的翅膀 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2009-07-21 帖子 412 反馈 197 积分 738 QQ 937126061 2013-11-26 #19 coral1108 发表: 抹面M10的配比:水泥42.5 165 粉煤灰35 砂800细度模数在2.6左右,外加剂是北京柏诺的复合外加剂掺量在0.4左右,不过现在温度低了掺量得降不然砂浆收面时间太长,剪力墙工地施工手法是这样的:在做完界面处理的墙上先甩一层薄的抹面砂浆等这一遍砂浆挺了以后再抹第二遍接着挂网格布然后揉浆收光面 点击展开... 莫听别个说你的水泥量少了之类的话,那个已经是老黄历了的。单从配方上讲你的水泥是PO42.5的165的水泥量十分足够的说,不知道你试块28天强度值是多少 你可以压个28天强度试试,估计你的强度富余值高太多。粉煤灰取代量不能一概而论,老的观点总是说不能超过多少百分比,加多了有什么影响之类的~~~我可以负责任的告诉你那个观点现在早已经过时了的 粉煤灰有一定的活性,至于活性多少难讲~~有一定的活性但是除开活性,很多时候它也就当当填充料改善施工性~~ 总体粉料量200稍微有点点偏少,水泥+粉煤灰=200,做做28天强度值吧~~~ PO42.5:165量不少了的,粉煤灰就35量不多真心不多~~~ 空鼓原因无非几点:基面情况处理;材料自身粘结跟干缩;还有单层施工厚度 在强度确保有富余的前提下适当降低水泥的用量,煤灰适量取代。那样干缩会小一些又能确保自身的粘结力。 个人观点~~哈哈
coral1108 发表: 抹面M10的配比:水泥42.5 165 粉煤灰35 砂800细度模数在2.6左右,外加剂是北京柏诺的复合外加剂掺量在0.4左右,不过现在温度低了掺量得降不然砂浆收面时间太长,剪力墙工地施工手法是这样的:在做完界面处理的墙上先甩一层薄的抹面砂浆等这一遍砂浆挺了以后再抹第二遍接着挂网格布然后揉浆收光面 点击展开... 莫听别个说你的水泥量少了之类的话,那个已经是老黄历了的。F fjhy 见习生 注册 2013-09-05 帖子 31 反馈 1 积分 79 QQ 615791417 2013-11-26 #20 水泥再加20左右,粉煤灰6%-7%,柏诺的那个参量可能少了点,这样你试试,另外界面处理很重要的!