自流平毛细裂缝

fans

见习生
注册
2013-03-25
帖子
27
反馈
3
积分
83
2IZ_JBGXK`L4B$0L38ND2B.jpg PQHGB6A5RX`TSO63T$FC.jpg 新工地上用的自流平一星期后出现如图的毛细裂纹,因为客户是想打磨后上固化剂,但现在表明裂纹比较明显,个人觉得裂纹原因:1.材料本身原因,化学收缩;2.大面积施工,水灰比不适当;3.一星期后上水打磨;
现在想拿个解决方案,请问各位碰到的这种情况,该怎么解决?
 
liguangqiu 发表:
这种裂缝属于龟裂,一般是失水过快(例如夏天温度过高,或者风力过大)或者用水量太大引起的。
嗯 有可能,因为浇完后上面明显有层水分。
 
耀阳 发表:
这还叫细小裂纹
裂缝吧,配方问题居多
嗯,可能材料是主要问题,小面积试过没问题的,这个裂纹上面没浇水是看不出的
 
凯旋 发表:
自流平的混凝土还是自流平水泥
自流平水泥倒是第一次听说可以上水磨的
水泥基自流平。。。嗯 我们也不推荐上面打磨上固化剂
 
liguangqiu 发表:
这种裂缝属于龟裂,一般是失水过快(例如夏天温度过高,或者风力过大)或者用水量太大引起的。

fans 发表:
嗯 有可能,因为浇完后上面明显有层水分。
最近做大面积实验也出现了这种问题,龟裂,基本上是3天出现的,我的浇完后表面也有层水分,我配方中没用纤维素醚直接用聚乙烯醇加6公斤作为增稠保水剂,至于减水剂用的F10减水效果不好最后出来的料浆加水量要25%,不知道仁兄的加的什么样的纤维素醚呀?这种情况最后是怎么处理的呀?还有配方方面是怎么改进的呀?
 
zhaoyuquan 发表:
最近做大面积实验也出现了这种问题,龟裂,基本上是3天出现的,我的浇完后表面也有层水分,我配方中没用纤维素醚直接用聚乙烯醇加6公斤作为增稠保水剂,至于减水剂用的F10减水效果不好最后出来的料浆加水量要25%,不知道仁兄的加的什么样的纤维素醚呀?这种情况最后是怎么处理的呀?还有配方方面是怎么改进的呀?
保水增稠貌似得纤维素醚吧,用低粘度的MC,MT400,HK400什么的都还行,减水剂便宜的就用国产的聚羧酸盐减水剂,好点的就用国外的大牌子,比较稳定,不过就是贵点。
 
查看附件 10052查看附件 10053新工地上用的自流平一星期后出现如图的毛细裂纹,因为客户是想打磨后上固化剂,但现在表明裂纹比较明显,个人觉得裂纹原因:1.材料本身原因,化学收缩;2.大面积施工,水灰比不适当;3.一星期后上水打磨;
现在想拿个解决方案,请问各位碰到的这种情况,该怎么解决?
这个是室外还是室内啊
收缩裂纹还是挺明显的
 
最近做大面积实验也出现了这种问题,龟裂,基本上是3天出现的,我的浇完后表面也有层水分,我配方中没用纤维素醚直接用聚乙烯醇加6公斤作为增稠保水剂,至于减水剂用的F10减水效果不好最后出来的料浆加水量要25%,不知道仁兄的加的什么样的纤维素醚呀?这种情况最后是怎么处理的呀?还有配方方面是怎么改进的呀?
聚乙烯醇能用在自流平里面吗?聚乙烯醇耐水性极差!
 