抹灰石膏 求助,关于底层粉刷石膏强度的问题

苏much

见习生
注册
2013-11-13
帖子
2
反馈
1
积分
16
QQ
2977163124
我现在在做底层粉刷石膏,关于国标的抗折、抗压强度标准是烘干后测的还是不烘测的?龄期是几天?求大神解答
 
苏much 发表:
我现在在做底层粉刷石膏,关于国标的抗折、抗压强度标准是烘干后测的还是不烘测的?龄期是几天?求大神解答
湿强度,试块养护完成就直接做强度试验
干强度,试块需要在40度的烘箱中烘到恒重

具体测试方法,见标准:

GB/T 17669.3-1999 eqv ISO 3051:1974 建筑石膏力学性能的测定
http://www.drymt.com/threads/3101/
http://www.drymt.com/threads/22804/
 
凯旋 发表:
凯旋大哥好人啊,我想问下国标上的抗折2.0抗压4.0是指烘干后的还是没有烘干的。我做的胶砂比300:700,未烘干时抗折1.3抗压4.2,烘至恒重时抗折达到了4.5抗压达到了14.0,不知道该以哪个为准。
 
凯旋大哥好人啊,我想问下国标上的抗折2.0抗压4.0是指烘干后的还是没有烘干的。我做的胶砂比300:700,未烘干时抗折1.3抗压4.2,烘至恒重时抗折达到了4.5抗压达到了14.0,不知道该以哪个为准。
什么石膏和砂,这个比例可以到这么高的强度!
 
凯旋大哥好人啊,我想问下国标上的抗折2.0抗压4.0是指烘干后的还是没有烘干的。我做的胶砂比300:700,未烘干时抗折1.3抗压4.2,烘至恒重时抗折达到了4.5抗压达到了14.0,不知道该以哪个为准。
你做的粉刷能达到这么高?请赐教有什么好的材料能提高抗折和抗压。2012的标准是烘干后
 
这什么石膏,强度有这么高?高强半水石膏都没这强度
 