专家帮分析一下这个抗裂砂浆配方是否可行

20120319

试验员
注册
2013-06-13
帖子
193
反馈
5
积分
474
水泥 P.O32.5R 35%
重钙 200目 10%
石英砂 40-70目 52.8%
胶粉 新大地 2%
HPMC 4万 0.2%
抗裂剂 MC500 0.05%
PP纤维 3.0mm 0.25%
 
凯旋 发表:
细粉太多
35%的水泥加10%的钙粉,细粉量达到45了
胶粉20公斤,用在这么细的材料中,不见得有效果
老大,帮优化一下呗??
如果做试验,都测哪几项?
 
耀阳 发表:
一般检测是拉拉试验,开放时间
水泥一般42.5,掺量有点高,PP有点高
砂可以细点
多谢!砂的级配如何控制啊?
 
凯旋 发表:
水泥300重钙50中砂200,其它是细砂,助剂差不多了水泥放到350是可以的,但压折比肯定过不了,还有就是只能用于薄层施工
多少目数范围为中砂?多少目数范围为细砂?按细度模数看不懂。
 
20120319 发表:
水泥 P.O32.5R 35%
重钙 200目 10%
石英砂 40-70目 52.8%
胶粉 新大地 2%
HPMC 4万 0.2%
抗裂剂 MC500 0.05%
PP纤维 3.0mm 0.25%
配方可以,就是重钙掺量高了点,可以将重钙换成80-110目的石英砂或者尾矿砂。不知道抗裂剂MC500是什么东西??
 
不要加钙粉了,石英砂在生产时就替你加了。好要注意石英砂生产情况,要不胶粉添加量会更多。新大地的胶粉18kg就可以了
 
我们是宝程的胶粉 1吨加15KG ,300水泥,其他差不多,没加木纤维,重钙 50 吧 也可以用粉煤灰的(但是必须是细的),其他差不多,直接用中40-70的黄沙吧,不过有些施工是喜欢细砂的,压折比是不会合格的,必须做送检配方,我们公司略加2KG 硬脂酸钙,但是我最近测试效果不大,还影响黏结强度,还不加的好
 
如果考虑压折比是水泥要更少的,其实不现实的,我们抹面水泥260 胶粉 20 也不能保证每批合格做在边缘上,因为有些季节比如夏天,水泥也会压折比不合格的,袋装水泥就更不可能了
 
水泥300
重钙50
中砂200,其它是细砂,助剂差不多了
水泥放到350是可以的,但压折比肯定过不了,还有就是只能用于薄层施工
压折比减水泥,加胶粉就齐整了
 
后退