L lulei100 见习生 注册 2013-04-23 帖子 20 反馈 1 积分 142 QQ 384925099 2013-11-08 #1 我这两年在做新桥规孔道压浆剂,最近刚开始接触灌浆料,有个工地要支座灌浆料,没做过这方面的,这几天在自己试验,先从普通灌浆料开始,可是试验结果太不理想,我的灌浆料竟然不凝固,各位帮我看看什么问题, 配方:400的普通42.5水泥,粗砂280,中砂300,减水剂(聚)2,消泡剂0.5,膨胀剂1,硅粉20,纤维素0.1-0.3
我这两年在做新桥规孔道压浆剂,最近刚开始接触灌浆料,有个工地要支座灌浆料,没做过这方面的,这几天在自己试验,先从普通灌浆料开始,可是试验结果太不理想,我的灌浆料竟然不凝固,各位帮我看看什么问题, 配方:400的普通42.5水泥,粗砂280,中砂300,减水剂(聚)2,消泡剂0.5,膨胀剂1,硅粉20,纤维素0.1-0.3
dongchuangxinye 见习生 注册 2013-05-02 帖子 42 反馈 2 积分 61 QQ 25155780 2013-11-08 #2 不凝固肯定是减水剂和水泥不相适应,另外你的配方中并没有起到早强作用的成分。。。支座灌浆料会稍微复杂些,多做实验肯定没问题。。
L lulei100 见习生 注册 2013-04-23 帖子 20 反馈 1 积分 142 QQ 384925099 2013-11-08 #3 dongchuangxinye 发表: 不凝固肯定是减水剂和水泥不相适应,另外你的配方中并没有起到早强作用的成分。。。支座灌浆料会稍微复杂些,多做实验肯定没问题。。 点击展开... 我在做新桥规压浆剂的时候,这种水泥就是比较好控制的,所以我现在做灌浆料也是用的这种水泥,所以应该不寻在减水剂跟水泥不适应,多做几次看看吧
dongchuangxinye 发表: 不凝固肯定是减水剂和水泥不相适应,另外你的配方中并没有起到早强作用的成分。。。支座灌浆料会稍微复杂些,多做实验肯定没问题。。 点击展开... 我在做新桥规压浆剂的时候,这种水泥就是比较好控制的,所以我现在做灌浆料也是用的这种水泥,所以应该不寻在减水剂跟水泥不适应,多做几次看看吧
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2013-11-08 #4 水泥需要复配吧,不然强度不好搞
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2013-11-11 #5 支座灌浆料,不知道你执行的是哪个标准。你配方里面没有早强组分,聚羧酸减水剂还会有缓凝效果,所以你这配方是不可能达到1d强度的要求。
2 254680706 试验员 注册 2012-06-15 帖子 138 反馈 13 积分 144 QQ 254680706 2013-11-14 #6 你说的不凝固是24小时不凝呢还是根本就不凝。根本不凝的话 那是你水泥的问题 ,24小时不凝或者你要求时间内不凝,那是你配方的问题,现在这天气温度低,纯普硅的话 凝结时间肯定会延长,建议加点硫铝水泥