帮忙看看立邦的嵌缝石膏、轻质粉刷石膏,我的嵌缝石膏就是达不到他们的要求

各位同行,老师:
帮忙看看立邦的嵌缝石膏、轻质粉刷石膏,我的嵌缝石膏就是达不到他们的要求,
主要是薄批0.3mm,干擦掉粉,嵌缝带没有破坏。
求助大家,我的嵌缝石膏配方:
石膏:800
重钙:200
HPMC:2
PVA:3
缓凝剂:2,操作时间1小时。
 

附件

  • 立邦开发轻质粉刷石膏、嵌缝石膏产品性能.doc
    115 KB · 查看: 377
  • 立邦开发轻质粉刷石膏、嵌缝石膏检测方法.doc
    359 KB · 查看: 203

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
liguangqiu 发表:
按你这个配方的石膏掺量,强度很定可以达到立邦产品的指标。掉粉的原因估计是薄抹灰,水分挥发太快的原因。你可以调整纤维素醚的种类或者掺量再试试,最好再加点触变剂,这样比较滑爽。
纤维素醚的种类、掺量都反复调整过,还是不行,主要还是和嵌缝纸带的粘结,直接就是没有破坏啊。
 
血色蓝精灵 发表:
纤维素醚的种类、掺量都反复调整过,还是不行,主要还是和嵌缝纸带的粘结,直接就是没有破坏啊。
有没有超细的那种石膏
石膏的强度好坏,与石膏的品质有非常大的关系,有的高强石膏并不是加减水剂的,有超细的那种石膏,全用石膏试试
 
这么薄的话,加MC肯定没有多的意义。因为MC在这么薄,也不会起到好的保水效果
如果使用低粘度的MC,量做到非常低,然后加PVA5公斤,不要用胶水,胶粉没有效果的
用PVA的效果要好得多,或者8公斤,先试试效果。
主要是薄膜有强度,薄膜强度最好的就是PVA了
 
凯旋 发表:
这么薄的话,加MC肯定没有多的意义。因为MC在这么薄,也不会起到好的保水效果
如果使用低粘度的MC,量做到非常低,然后加PVA5公斤,不要用胶水,胶粉没有效果的
用PVA的效果要好得多,或者8公斤,先试试效果。
主要是薄膜有强度,薄膜强度最好的就是PVA了
现在薄批的问题解决了,配方如下:
1、石膏:1000
2、缓凝剂(柠檬酸钠):2
3、纤维素(粘度4W):2
4、PVA:5
但是和嵌缝带粘结里不好,嵌缝带要求破坏30%以上,结果一点也破坏不了,一撕就直接一条下来了,唉,,,,
 
血色蓝精灵 发表:
现在薄批的问题解决了,配方如下:
1、石膏:1000
2、缓凝剂(柠檬酸钠):2
3、纤维素(粘度4W):2
4、PVA:5
但是和嵌缝带粘结里不好,嵌缝带要求破坏30%以上,结果一点也破坏不了,一撕就直接一条下来了,唉,,,,
是胶带将石膏全部粘下来了吗?
如果这样说明砂浆没有内聚力
加1~2公斤的减水剂,高效减水剂,用F10或者聚羧酸的
然后将PVA的用量提高到8,试试
MC的量降下来,降到1左右先试试再说
MC太多,强度很低的,加水量太高
 
血色蓝精灵 发表:
是石膏粘不住纸带,一撕就下来了,石膏面是光滑的,立邦要求撕纸带时,纸带是破坏的,最少要有30%的残留在石膏表面的。
石膏是基面,是不是纸带的粘结力不够呢?还是因为石膏表面的气孔太少,胶带粘不住呢?
这个问题就不好分析了,不知道影响胶带粘贴是哪方面的因素
 
后退
顶部