• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

谁知道麦克斯特自流平产品的流动度

注册
2012-05-24
帖子
257
反馈
66
积分
701
QQ
460015475
各位前辈,有人知道麦克斯特的自流平的流动度吗?
刚做自流平,想以麦克斯特的产品为标杆,不清楚其产品性能。
查询过麦克斯特的主页,上面显示:流动度(伟伯麦克斯特标准)240-260mm,不知道伯麦克斯特具体标准。特来请教各位前辈!
 

附件

  • 4310-面层.jpg
    4310-面层.jpg
    30.9 KB · 查看: 56
  • 4650-面层.jpg
    4650-面层.jpg
    29.6 KB · 查看: 51

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
检测的标准不同,所以数据不能对比
以前拿过他们的样品做过试验,按985标准来测试,流动度并不算很好,在140~150左右,流动损失不算大,并且气泡量非常大
不过这仅限于3年以前,并且我们做数据,不能判断别人的产品,标准不同,没有可比性
他们的自流平施工性好,自愈性非常不错
 
凯旋 发表:
检测的标准不同,所以数据不能对比
以前拿过他们的样品做过试验,按985标准来测试,流动度并不算很好,在140~150左右,流动损失不算大,并且气泡量非常大
不过这仅限于3年以前,并且我们做数据,不能判断别人的产品,标准不同,没有可比性
他们的自流平施工性好,自愈性非常不错
非常感谢凯旋大哥。
我现在要做的就是需要具有良好的施工性能.。
 
凯旋 发表:
检测的标准不同,所以数据不能对比
以前拿过他们的样品做过试验,按985标准来测试,流动度并不算很好,在140~150左右,流动损失不算大,并且气泡量非常大
不过这仅限于3年以前,并且我们做数据,不能判断别人的产品,标准不同,没有可比性
他们的自流平施工性好,自愈性非常不错
国标麦克斯特的产品流动度在150左右,高了155,低了145。
气泡量大是在地面还是在模子里,厚度很厚会气泡多,薄了没事儿。
工作性非常赞成您的说法,是很好的产品。
 
后退
顶部