按照GB/T5480-2008来检测,在水中全浸2小时后,提起样品一角,让其沥干5分钟。再用拧干的湿毛巾小心的擦去浮水,立刻称量。我们操作时,问题1:浸泡2小时后,提起样品一角,在5分钟内根本沥不干,是不是要等到水全沥干后才能称量?问题2:等全沥干后,擦去浮水,立刻称量,其重量超出原来的重量好几倍,这样的吸水性在岩棉板中是不是正常。而对方客户还称其岩棉板是憎水性的?
 