• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

玻珠内保温,4年后出现大面积脱落原因求教,有图求真相

注册
2006-12-31
帖子
680
解答
12
反馈
765
积分
5,870
1、工地位于四川,09年8月份开始内保温施工,小高层建筑,地基可能为四川地震前后开挖的;
2、当时正是四川这边从使用聚苯颗粒做内保过渡到玻化微珠大面积使用的阶段;
3、记得那时候工地上搅拌料的工人加水量稍微偏多,师傅抹浆料的时候微微能见到有水往下渗,施工队是自己的,这队人当时已做过10万平以上的聚苯颗粒工地。
4、因为做的都是关系户的工地,所以胶粉料质量一直做得比较好,中等水泥厂的PO42.5R700kg,粉煤灰300kg,添加剂的具体的掺量忘了(4年了,当时厂里配添加剂的人离职了),至少按当时的行业水平,纤维素醚是加够了的(赫达20万),那时候还真的加了10公斤以上的可再分散乳胶粉,和聚乙烯醇以及其他一些复合的添加剂,那些年的乳胶粉质量还算好。
5、按当时四川的习惯,做内保,1吨胶粉料配8立方左右的玻珠,工地现场配合搅拌。当时除了施工时有些泌水外,其他都好,之后的两三年也没发现问题。
6、第4年,因这个工地70%以上还未入住,物业发现墙面出现空鼓,而且越鼓越多,特别是窗框四周,裂缝越来越大。见下图。另外一个更早的09年上半年的内保温工地,空鼓情况稍微好点,大多数业主已入住一两年(业主当初装修和入住后均未反映问题),最近几个月我们接到很多业主报修,已根据开发商要求,维修了300多户,还做了不少赔偿。

7、空鼓和脱层的位置主要在保温浆料的第一遍和第二遍之间,其次是抗裂砂浆和保温浆料之间,有少量从界面砂浆层上脱落。主要为柱子和窗框四周,大面墙出现空鼓的主要为空心砖砌体墙。从工地脱层的取样来看,保温层本身的抗压强度没问题,抗裂砂浆因为是做内保,所以当时加的乳胶粉不多,柔性不够。另外,腻子不是我们做的,从现场来看,两遍腻子之间也存在一些分层现象。


请大家帮忙分析一下,为什么前几年都没问题,而在4年后大面积出现这样的情况?
特别是有面墙的两个窗框四周,保温层脱落还形成拱起状。
 

附件

  • IMAG0468.jpg
    IMAG0468.jpg
    73.3 KB · 查看: 125
  • IMAG0471.jpg
    IMAG0471.jpg
    111.6 KB · 查看: 118
  • 保温层第1遍和第2遍间脱层.jpg
    保温层第1遍和第2遍间脱层.jpg
    81.6 KB · 查看: 115
  • 墙面敲击均空响.jpg
    墙面敲击均空响.jpg
    87.2 KB · 查看: 110
  • IMAG04772.jpg
    IMAG04772.jpg
    136 KB · 查看: 111

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
谢谢。
的确无机保温浆料收缩率大且不同层间收缩率不一致是主要问题,想求教下从整个外墙系统来看,还有哪些因素可能导致或加剧这种脱层现象的发生,比如外墙应设计有普通防水砂浆防水层,但防水砂浆抗渗压力不足导致外墙水汽往复渗透等可能的原因。
 
无机保温现在出现的问题越来越多,很多地方出现了整面墙掉下来的问题
珍珠岩这种东西,如果遇到水汽,用不了几年的时间就会粉化的,是非常不适合用在外墙的,玻化微珠也就是珍珠岩的一种,再怎么包装也还是珍珠岩

你的这个问题挺厉害的,不知道窗框周边有没有发现渗水?
看开裂的位置,你的保温层做了多厚?一次性施工有多厚?
产品有问题的,粘结力太差,当时做抗裂时有没有发现保温砂浆表面有粉化的问题?
是不是加引气剂了?引气剂是个祸害
正常来说内保温不会出现这么大的问题,当时的产品质量管理不到位,施工加水多一些是,是工地依据施工性能来调整,没有办法干预,只能是调整配方以达到最佳的施工效果
 
TO:凯旋
1、关于窗框周边渗水,这个应该是存在的,至少是墙体有一定的水汽渗透进来,窗框四周的密封胶已发霉。
2、共3cm厚,厚度做得还是比较足的,当时按1.5cm厚/道左右施工的。
3、表面没有粉化,有粉化的话也就撑不到4年了。层间粘结力差的问题,这个我们自己很清楚,整个四川,内保都是按1kg粉料至少配8L玻珠的掺量加的,比其他省市都高,这么高的掺量,浆料不够饱满,保温层第1道和第2道间的粘接力肯定会差些,即使加再多的乳胶粉和聚乙烯醇也只能稍微延缓此问题的发生。
4、引气剂是肯定不敢加的,只是因为玻珠掺量大,吸水率大,浆料被稀释,不可避免的多加了纤维素醚和其他添加剂,这些添加剂的增加,会增加在搅拌过程中形成的微小气泡。
5、四川这地方,08年之后也有些小的地震,包括今年雅安庐山的7级地震,有些地震人感觉不明显,但这种地震形成的扭曲和挤压应力应该客观存在。
 
有几个问题问下子:
1、你每层之间施工间隔是多长时间?层与层之间的前层的面是光面还是毛面?如果是光面应该是导致你的保温层之间脱落的原因之一。
2、你的网格布在直角地方,是包角还是没有包角?看图片,你好像是直接搭接的,从那个看到网格布看,不像是拉断的,那么整齐。
3、你的材料吸水率在多少?估计你的会很高?
4、看图片好像是锚栓也没有吧?如果当初打上几个,我想也不会这么厉害的,至少不会张开这么大的口。
5、你这个工程当初是框架结构还是砖混结构?
6、保温材料在阴角地方有没有做防膨胀设施?如果没有做这个,经过几年的热胀冷缩,肯定会鼓起来的,因为墙体和保温材料的鼓胀系数不一样的。

另外根据四川这几年的情况看,地震也有可能,但是关键原因应该还是你的施工方案有问题,没有考虑到一些客观存在的外在因素,否则就是脱落几年时间不会这么惨。
 
几点想法供你参考:
1、材料:胶粉:颗为1KG:8L从你的粉刷过程有滴水现象可以看出比例不够一般胶粉和颗粒的不利为1KG:4L,按你的比例粉刷砂浆的粘结性能较差。
2、施工:在粉刷每一层保温砂浆前是否做淋水处理这一点很重要,没做就会导致保温层之间、保温层和抗裂层之间出现分层现象。
3、再看一下有无由于外力引起的主体沉降。
 
不过浙江地区,粉:珠一般在1:0.5-0.6。
你这个配比,即使按较好的玻珠容重130g/L算,1kg:8L=1:1.04,
而实际工地现场玻珠容重都在160g/L,按此计算,你的粉珠比在1:1.28.
因此你的砂浆的粉体比例严重失调,当初靠胶粉、纤维素醚支撑,时间一长,
加上施工可能有问题,体系整个就瓦解了!!
 
同意楼上的 个人认为也是粉料太少导致 泌水离析前期靠胶粉撑着 后期撑不了了~ 其实 粘结主要还是靠水泥啊,胶粉只是改性水泥特性而已!
 
我到觉得主体结构有问题呢四年出现问题还大为集中要有问题也老出现了外界因素占引导
 
后退
顶部