G gougouqq2013 见习生 注册 2013-04-15 帖子 8 反馈 0 积分 12 2013-09-25 #1 C--水泥,kg/m3 G--集料,kg/m3 W--水,kg/m3 a--集料0.125mm以下颗粒通过率,% 根据该标准附录A.4.5条的规定,得出以下关系式: C=0.2G C+G*a=500 2W=C 今测出a=3%,计算得C=435,G=2174,W=218。 那么每方混凝土是2827kg,这不科学!!! 超细粉含量500kg/m3的规定,靠谱吗??
C--水泥,kg/m3 G--集料,kg/m3 W--水,kg/m3 a--集料0.125mm以下颗粒通过率,% 根据该标准附录A.4.5条的规定,得出以下关系式: C=0.2G C+G*a=500 2W=C 今测出a=3%,计算得C=435,G=2174,W=218。 那么每方混凝土是2827kg,这不科学!!! 超细粉含量500kg/m3的规定,靠谱吗??
保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 5 积分 98 2013-09-26 #2 你的计算过程没有问题,既然标准如此规定了,就按其比例来操作了,混凝土这样的表观密度的确很高,说明其强度也很高,所以才能是标准试件呀。
G gougouqq2013 见习生 注册 2013-04-15 帖子 8 反馈 0 积分 12 2013-09-27 #3 谢谢,但是以普通砂石材料做的混凝土单方容重要达到2800,是不可能的。 我又想了一下,认为500kg的粉体是可以规定,但是集灰比应确定一个范围,比如3.5~5。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2013-09-28 #4 做个检测试验,不用搞的这么费事吧
J jiuanfu 见习生 新人进步徽章 注册 2015-12-04 帖子 68 反馈 3 积分 669 2015-12-10 #5 我今天第一次亲手做了混凝土板,这个料很干很干啊,放在振实台上振后都振出裂缝了,这种情况应该不正常啊,不知楼主遇到这种情况没有?请知道的帮我分析一下,在此谢谢了!
G gougouqq2013 见习生 注册 2013-04-15 帖子 8 反馈 0 积分 12 2016-03-29 #6 关于混凝土板的问题,根据后来的试验经验,可以负责任的说,确实不必考虑这个标准中的规定。 按照C30强度等级的混凝土来做够了,脱模后加强混凝土表面养护就行了。 为保持试验界面的统一性,用混凝土底面做试验界面,混凝土上表面因为振动成型或配比波动会有浮浆或灰尘,所以不要用上表面作试验界面。
关于混凝土板的问题,根据后来的试验经验,可以负责任的说,确实不必考虑这个标准中的规定。 按照C30强度等级的混凝土来做够了,脱模后加强混凝土表面养护就行了。 为保持试验界面的统一性,用混凝土底面做试验界面,混凝土上表面因为振动成型或配比波动会有浮浆或灰尘,所以不要用上表面作试验界面。