yifan3399 初级工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2011-03-22 帖子 337 反馈 31 积分 1,124 QQ 705407092 2013-09-25 #1 聚合物防水砂浆里面有减水剂,流动性这么大,工人反应不好上墙,请问如何进行上墙抹灰施工?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2013-09-26 #2 流动度应该不会很大啊,减水剂的用量不会过高的 可以加几公斤的钠基膨润土,对强度影响小,施工性会改善很多
G ginde0 研发工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2016-03-29 帖子 557 反馈 53 积分 949 2018-11-19 #5 各位大神,我也遇到类似的情况,涂刷顶棚,砂浆有点离析了,遮盖率不怎么好,不知道是什么原因,配方:水泥350,砂650,纤维素2,胶粉20,聚羧酸减水剂1,短纤维1,憎水剂1
山 山高水近 研发工程师 后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2018-06-28 帖子 235 反馈 79 积分 1,176 QQ 964288984 2018-11-19 #6 ginde0 发表: 各位大神,我也遇到类似的情况,涂刷顶棚,砂浆有点离析了,遮盖率不怎么好,不知道是什么原因,配方:水泥350,砂650,纤维素2,胶粉20,聚羧酸减水剂1,短纤维1,憎水剂1 点击展开... 你的问题和楼主的问题还不一样,你的配方中规中矩,没有什么亮点,材料名称和型号(胶粉、纤维素、憎水剂)没有明示,也不好说。建议你验证一下你的原材料有没有过期或者失效的成分。
ginde0 发表: 各位大神,我也遇到类似的情况,涂刷顶棚,砂浆有点离析了,遮盖率不怎么好,不知道是什么原因,配方:水泥350,砂650,纤维素2,胶粉20,聚羧酸减水剂1,短纤维1,憎水剂1 点击展开... 你的问题和楼主的问题还不一样,你的配方中规中矩,没有什么亮点,材料名称和型号(胶粉、纤维素、憎水剂)没有明示,也不好说。建议你验证一下你的原材料有没有过期或者失效的成分。
G ginde0 研发工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2016-03-29 帖子 557 反馈 53 积分 949 2018-11-19 #7 山高水近 发表: 你的问题和楼主的问题还不一样,你的配方中规中矩,没有什么亮点,材料名称和型号(胶粉、纤维素、憎水剂)没有明示,也不好说。建议你验证一下你的原材料有没有过期或者失效的成分。 点击展开... 谢谢了,已经搞好了,其实工人可以施工,只是施工性不太好,加了点水泥就好了。
山高水近 发表: 你的问题和楼主的问题还不一样,你的配方中规中矩,没有什么亮点,材料名称和型号(胶粉、纤维素、憎水剂)没有明示,也不好说。建议你验证一下你的原材料有没有过期或者失效的成分。 点击展开... 谢谢了,已经搞好了,其实工人可以施工,只是施工性不太好,加了点水泥就好了。
gn62 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2019-07-27 帖子 494 反馈 178 积分 2,544 QQ 395614624 2023-09-14 #8 yifan3399 发表: 聚合物防水砂浆里面有减水剂,流动性这么大,工人反应不好上墙,请问如何进行上墙抹灰施工? 点击展开... 改用三聚氰减水剂,加减水剂主要是为降低水灰比,增加砂浆密实性,流挂严重的一般是加聚羧酸减水剂,主要用于屋面和地面摊铺,不适于上墙抹面。
yifan3399 发表: 聚合物防水砂浆里面有减水剂,流动性这么大,工人反应不好上墙,请问如何进行上墙抹灰施工? 点击展开... 改用三聚氰减水剂,加减水剂主要是为降低水灰比,增加砂浆密实性,流挂严重的一般是加聚羧酸减水剂,主要用于屋面和地面摊铺,不适于上墙抹面。