同样的无机保温砂浆,粉在红砖上没有开裂,粉在混凝土上就开裂

renneng

见习生
注册
2013-09-03
帖子
9
反馈
0
积分
46
QQ
344153171
请教高手,工地上,我的配比是40KG保温砂浆配2袋轻包玻化微珠,为什么粉在红砖上没有开裂,粉在混凝土上就开裂?同样的材料,我自己在厂里做,不会出现开裂情况,这是什么原因呢?跟他们水加的多的原因吗?我自己是手工搅拌的,工地上用大的搅拌机搅拌的(滚筒式)。
 

附件

  • 未命名.jpg
    未命名.jpg
    236.6 KB · 查看: 151

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
看你的颜色 水泥应该没少放 看你的密实 你的珍珠岩应该少 一吨粉料 大概不到6立珍珠岩 你抗裂用的什么啊 。在不在混凝土施工时施水让墙体没有那么大吸水性。
 
shunan2233 发表:
看你的颜色 水泥应该没少放 看你的密实 你的珍珠岩应该少 一吨粉料 大概不到6立珍珠岩 你抗裂用的什么啊 。在不在混凝土施工时施水让墙体没有那么大吸水性。
你好,我珍珠岩是3-50目的,会不会是细的原因。按你的配比做我只需要26公斤配2袋珍珠岩。
 
renneng 发表:
金石的。
你是浙江的吗?还是哪的
40公斤的粉剂配2包,体积比只有在1:5左右,且是开孔的,干密度很高啊
水泥量不要高,还有就是基本的配方要贴一下,不知道大体的配方没法下结论
无机开裂,与失水的速度,早期的收缩,界面的附着力有很大的关系的,特别是混凝土,如果没有做界面剂,附着力也是一个问题,很容易有空鼓
估计没有加胶粉吧
 
shunan2233 发表:
看你的颜色 水泥应该没少放 看你的密实 你的珍珠岩应该少 一吨粉料 大概不到6立珍珠岩 你抗裂用的什么啊 。在不在混凝土施工时施水让墙体没有那么大吸水性。
他的这个配方只有1:5左右,不知道是不是浙江 的做法
浙江的玻化微珠保温,太差太差了
现在加胶粉的非常少,全是加点MC就向墙上煳
浙江出问题的非常多
 
凯旋 发表:
他的这个配方只有1:5左右,不知道是不是浙江 的做法
浙江的玻化微珠保温,太差太差了
现在加胶粉的非常少,全是加点MC就向墙上煳
浙江出问题的非常多
老大,你说的真准,我是浙江的,我们这里基本上是40KG配两袋玻珠。我纤维素,胶粉都加的,我听朋友说有些厂都不加胶粉了的,
水泥:750,粉煤灰200,灰钙150,纤维素5,胶粉6,木质纤维2,抗裂纤维1.5,
他们界面砂浆用的是水泥砂浆加胶水。
 
renneng 发表:
这种做法干密度是肯定不过标的,还有施工后的问题肯定一大堆,为什么不放一些蓬松抗裂的东西为骨料呢。这样你的珍珠要包裹性好,抗裂也解决了,干密度也能下来。PVA也是不错的选择可以代替胶粉啊。粘结力也能上去。
 
shunan2233 发表:
这种做法干密度是肯定不过标的,还有施工后的问题肯定一大堆,为什么不放一些蓬松抗裂的东西为骨料呢。这样你的珍珠要包裹性好,抗裂也解决了,干密度也能下来。PVA也是不错的选择可以代替胶粉啊。粘结力也能上去。

这个是让你加点海泡石。
 
主要是水分流失造成的,可以在基层做好刷浆或刮毛、拉毛处理,然后分两边以上抹灰施工,在第一遍抹灰的时候切记反复赶压,切记!最好一抹上墙,不回带,是否平整都不要回带,待第一遍干燥后进行第二遍施工抹灰施工进行找平,开裂问题会减少很多!
 
工地做出来的效果与在厂里或者实验室里做的效果往往有很大的区别,工地上的工人施工不可能像产品开发者那样严格控制加水量、保证搅拌时间并且在规定的操作时间内施工。工地上的施工只要仔细去考察,就会发现很多问题。

我觉得主要有一下几个原因:
1)现场加水量过大,导致收缩变形大
2)搅拌不均匀,纤维分散不均匀等
3)工地使用过时灰,使得各个部位性状不一
 
shunan2233 发表:
看你的颜色 水泥应该没少放 看你的密实 你的珍珠岩应该少 一吨粉料 大概不到6立珍珠岩 你抗裂用的什么啊 。在不在混凝土施工时施水让墙体没有那么大吸水性。
可是砖墙的吸水量更大呀,但砖墙没开裂,所以说不是吸水量的问题
 
你这个情况我也碰到过,看了一下你这个配方,这个配方本身不会出现你说的那种开裂现象的。而且我估计你这个开裂应该是上墙以后很快就开裂了。手工搅拌一般不会出现这个问题,这也就是你在实验室里做实验没有出现开裂,我不知道你现场用的搅拌机转速怎么样,换一个转速慢点的搅拌机应该就不会有这个问题。因为如果你转速太快的话,玻化微珠都被打碎了,这样保温砂浆的收缩非常大。同时由于玻化微珠打碎后,总体积变大,需水量加大,自重也加大。导致下坠时产生的力也加大,看你的裂缝都是横向的,也就是拉裂的。由于砖墙表面粗糙,材料的附着力加大,所以这方面可能要好点,你可以按照我说的方式在现场试验一下。顺便说一下,这个开裂的保温砂浆强度非常高。你可以按一下。
 
另外加水量也有影响,但是我估计经常施工的工人对这一块应该心里有数的。
 
浙江颗粒砂浆卖的很便宜,质量都很差了,市场都是被皖省人弄坏的
 
做浆料类保温,混凝土要做有效的界面处理。先查看一下工地界面处理的效果。
搅拌机最好选卧式搅拌机。
第一道打底的无机保温砂浆要抹薄一点,跟基层粘接牢靠了,一般分2-3遍施工,因干燥较慢,注意找平压光搓出来的裂纹!
 
后退
顶部