• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

压浆剂 请教铁路压浆剂泌水问题如何解决

winly_18

试验员
注册
2013-09-10
帖子
16
反馈
5
积分
89
本人初步接触铁路压浆剂,目前配比如下:水泥425R 59%,石膏30%,萘系UF-6减水剂 8%,膨胀剂3%,MC 0.1%,消泡剂P803 0.05%。测试结果压力泌水率(0.22Mpa)高达5.1%,严重超标!其余指标都满足。尝试加硅灰降低泌水率,但是只加了一点点硅灰流动性就超标了!增加MC也是严重影响了流动性,现在不知道如何才能降低泌水率了,请教各位多多指教啊!还有大家现在做的铁路压浆剂成本大概在多少呢?我的这个配比成本1231,不知是否过高?谢谢各位!
 