idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-07-12 #1 (1)符合158的标准的 1立方的干粉保温砂浆,正常湿体积能达到多少立方? 有个代理商告诉我市场上有家公司,一个立方的干粉,可以做到一个立方的湿体积。理论上不可能的。除非干粉体积超过一个立方。 (2)符合22江苏地标准的w型的 1立方的干粉保温砂浆,正常湿体积能达到多少立方? 大家一起来讨论。
(1)符合158的标准的 1立方的干粉保温砂浆,正常湿体积能达到多少立方? 有个代理商告诉我市场上有家公司,一个立方的干粉,可以做到一个立方的湿体积。理论上不可能的。除非干粉体积超过一个立方。 (2)符合22江苏地标准的w型的 1立方的干粉保温砂浆,正常湿体积能达到多少立方? 大家一起来讨论。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-07-12 #2 根据材料的配方不同,肯定不一样啊,如果干粉(混合)有一个立方,一般湿体积也有的。 市场一般推荐卖的一个立方,湿体积在0.9左右。
long0652 设备版块管理员 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2006-11-24 帖子 1,673 解答 1 反馈 289 积分 3,194 QQ 597337577 2007-07-13 #3 进来学习一下,不做任何评论....
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-07-13 #4 达到0.9就不错了。 我做了很多实验。 符合158的胶粉聚苯颗粒保温砂浆1个立方干体积只有0.7左右。符合江苏地表22的水泥基W型保温砂浆做多也只有0.9左右 干粉体积加水搅拌可能有部分收缩,虽然有引气成分。但是不足以补偿体积损失
达到0.9就不错了。 我做了很多实验。 符合158的胶粉聚苯颗粒保温砂浆1个立方干体积只有0.7左右。符合江苏地表22的水泥基W型保温砂浆做多也只有0.9左右 干粉体积加水搅拌可能有部分收缩,虽然有引气成分。但是不足以补偿体积损失
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-07-13 #5 "idreamy 发表: 达到0.9就不错了。 我做了很多实验。 符合158的胶粉聚苯颗粒保温砂浆1个立方干体积只有0.7左右。符合江苏地表22的水泥基W型保温砂浆做多也只有0.9左右 干粉体积加水搅拌可能有部分收缩,虽然有引气成分。但是不足以补偿体积损失 点击展开... 不可能,当然如果你1个立方干体积是根据双组分中颗粒体积来确认是有可能的。 其实颗粒体积1个立方如果和胶粉料混合一起的干体积是远远不足1个立方干体积的。 所以胶粉聚苯颗粒保温砂浆1个立方干体积如果是根据颗粒体积来确认肯定是不够的啊! 目前大多数是以200L颗粒包装6包来算一个立方的。可以达到0.9以上。
"idreamy 发表: 达到0.9就不错了。 我做了很多实验。idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-07-14 #6 "龙晨 发表: 不可能,当然如果你1个立方干体积是根据双组分中颗粒体积来确认是有可能的。 其实颗粒体积1个立方如果和胶粉料混合一起的干体积是远远不足1个立方干体积的。 所以胶粉聚苯颗粒保温砂浆1个立方干体积如果是根据颗粒体积来确认肯定是不够的啊! 目前大多数是以200L颗粒包装6包来算一个立方的。可以达到0.... 点击展开... 200L(0.2立方)算一个立方?不是赚大了。是不是2000L?
"龙晨 发表: 不可能,当然如果你1个立方干体积是根据双组分中颗粒体积来确认是有可能的。龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-07-14 #7 "idreamy 发表: 200L(0.2立方)算一个立方?不是赚大了。是不是2000L? 点击展开... 200L(0.2立方)一包,6包算一个立方。
S sscjk88 见习生 注册 2007-05-28 帖子 22 反馈 0 积分 20 2007-09-26 #9 一个立方的聚苯颗粒和适当胶粉料拌在一起后体积是会明显减水的,一般在0.8左右。这点性质与水泥砂浆加水后稍有膨胀是不同的。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-09-26 #10 实际上,如果用一个一立方的容器来装干拌保温砂浆装满(大约需要1.5L颗粒),那它实际的湿体积可以达到1.2了。市场上我们所说的保温砂浆一个立方,实际是不够一个立方干混体积的。理所当然它做不了一个湿体积啊。
实际上,如果用一个一立方的容器来装干拌保温砂浆装满(大约需要1.5L颗粒),那它实际的湿体积可以达到1.2了。市场上我们所说的保温砂浆一个立方,实际是不够一个立方干混体积的。理所当然它做不了一个湿体积啊。
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-09-27 #11 体积问题应该引起厂家和买方的重视。否则扯皮的事情太多。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2007-09-27 #12 容重问题是制标不制本啊 个人感觉,还是现场测试导热系数,这才是关键,不管黑猫白猫,抓到耗子就是好猫啊
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-09-27 #13 "mailshuxin 发表: 容重问题是制标不制本啊 个人感觉,还是现场测试导热系数,这才是关键,不管黑猫白猫,抓到耗子就是好猫啊 点击展开... 支持检测导热系数。但是问题又来了。 关键是 其一、导热系数现场做不了啊。 其二、即使可以做了,导热系数检测偏差很大。
"mailshuxin 发表: 容重问题是制标不制本啊 个人感觉,还是现场测试导热系数,这才是关键,不管黑猫白猫,抓到耗子就是好猫啊 点击展开... 支持检测导热系数。但是问题又来了。 关键是 其一、导热系数现场做不了啊。 其二、即使可以做了,导热系数检测偏差很大。
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-10-13 #15 "环佳科技 发表: 江苏省W型保温砂浆湿体积约在0.8左右`~ 点击展开... 正常范围啊。8折
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-10-13 #16 "idreamy 发表: 支持检测导热系数。但是问题又来了。 关键是 其一、导热系数现场做不了啊。 其二、即使可以做了,导热系数检测偏差很大。 点击展开... 关键是做了导热系数现场检测,也改变不了什么。目前苏州是必须要检测的,工地为了提前得到验收,倒是挺积极的,抢先做。可是就算达不到设计标准,还能怎么样呢?付了好几万,总要给人家一份合格的报告吧!?难道还要求重做保温啊?要不就是ZF找你罚款了事。实际问题还是没有解决。 这个市场、国情悲哀!
"idreamy 发表: 支持检测导热系数。但是问题又来了。