干 干混砂浆技术 初级工程师 注册 2011-09-21 帖子 99 反馈 33 积分 230 QQ 287368506 2013-08-27 #1 岩棉板外墙外保温系统 附加第1号修改单 附件 DB37_T 1887-2011.pdf 602.3 KB · 查看: 371 DB37∕T 1887-2011 岩棉板外墙外保温系统 第1号修改单.pdf 490.5 KB · 查看: 44 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,641 积分 68,649 2013-09-10 #3 lvzhiming 发表: 为什么打不开呢 点击展开... 可以打开 你需要使用Acrobat Reader 打开
标准分享 Administrator 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2006-09-29 帖子 11,593 解答 430 反馈 8,461 积分 93,862 2020-08-12 #8 干混砂浆技术 发表: 岩棉板外墙外保温系统 点击展开... 已附加第1号修改单 轻风月舞 发表: 涨姿势 点击展开... xingxingbieshu 发表: 看看 学习学习 点击展开... 霞霞出山啦 发表: 谢谢 点击展开... DB37/T 1887-2011《岩棉板外墙外保温系统》山东省地方标准修改内容如下: 一、将5.1.1条修改为“外墙外保温系统经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。拉伸粘结强度应符合表3的规定。 二、将5.1.1条中的表3修改为: 表3外墙外保温系统抹面层(或找平浆料层)与保温层拉伸粘结强度性能要求 三、将6.1.1条耐候性、耐冻融性能修改为“按照JGJ/'T 480的规定进行”。
干混砂浆技术 发表: 岩棉板外墙外保温系统 点击展开... 已附加第1号修改单 轻风月舞 发表: 涨姿势 点击展开... xingxingbieshu 发表: 看看 学习学习 点击展开... 霞霞出山啦 发表: 谢谢 点击展开... DB37/T 1887-2011《岩棉板外墙外保温系统》山东省地方标准修改内容如下: 一、将5.1.1条修改为“外墙外保温系统经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。拉伸粘结强度应符合表3的规定。 二、将5.1.1条中的表3修改为: 表3外墙外保温系统抹面层(或找平浆料层)与保温层拉伸粘结强度性能要求 三、将6.1.1条耐候性、耐冻融性能修改为“按照JGJ/'T 480的规定进行”。