干 干混砂浆技术 初级工程师 注册 2011-09-21 帖子 99 反馈 33 积分 230 QQ 287368506 2013-08-26 #2 1.保温板粘接强度,根据设计要求 一般是0.10MPa 2.瓷砖粘接0.40 3.锚钉,0.3KN
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 861 解答 1 反馈 104 积分 1,401 QQ 245442531 2013-08-27 #3 抗拉强度(MPa):聚苯板0.1MPa;挤塑板0.2MPa;面砖0.4MPa;岩棉板分类型最小的0.0075MPa;发泡水泥板0.1MPa;聚氨酯喷涂0.1MPa;聚氨酯复合板0.1MPa;酚醛板0.1MPa; 建筑锚栓国标0.3KN;地标0.6KN
抗拉强度(MPa):聚苯板0.1MPa;挤塑板0.2MPa;面砖0.4MPa;岩棉板分类型最小的0.0075MPa;发泡水泥板0.1MPa;聚氨酯喷涂0.1MPa;聚氨酯复合板0.1MPa;酚醛板0.1MPa; 建筑锚栓国标0.3KN;地标0.6KN
核 核桃 见习生 注册 2010-08-07 帖子 15 反馈 0 积分 15 QQ 550843199 2013-08-28 #4 楼上, 酚醛板为0.08Mpa,标准CECS335-2013 依据我的看法,某些规范没有规定的写实测值就行了。
保 保温杯 试验员 注册 2013-01-23 帖子 87 反馈 6 积分 99 2013-08-30 #5 外墙外现场拉拔的试验可以有保温层与基层粘结强度现场拉拔,抹面层与保温层粘结强度现场拉拔,如有锚栓的,检测项目有:锚栓抗拉强度现场拉拔;如有面砖的,检测项目有:面砖粘结强度现场拉拔。技术要求可以参考JGJ144-2004。
外墙外现场拉拔的试验可以有保温层与基层粘结强度现场拉拔,抹面层与保温层粘结强度现场拉拔,如有锚栓的,检测项目有:锚栓抗拉强度现场拉拔;如有面砖的,检测项目有:面砖粘结强度现场拉拔。技术要求可以参考JGJ144-2004。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2013-08-30 #6 楼上的都说了,不过现场拉拔有门道的?
Z zzm092418 见习生 注册 2018-10-29 帖子 10 反馈 0 积分 22 QQ 303852314 2019-11-07 #7 耀阳 发表: 楼上的都说了,不过现场拉拔有门道的? 点击展开... 有操作空间?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2021-03-12 #8 核桃 发表: 楼上, 酚醛板为0.08Mpa,标准CECS335-2013 依据我的看法,某些规范没有规定的写实测值就行了。 点击展开... 这两年好像没有酚酚板了吧 那玩意是真不行,坑了不少人
P prcmasihui 试验员 武林新丁 注册 2011-02-24 帖子 36 反馈 11 积分 1,381 2021-03-18 #9 上海已经禁止使用无机砂浆保温,浙江4层以下限制性使用,无机板材或有机板材可以选择,现在75%节能要求很难啊。