这个真是纠结死我了,大仙们,给小生指点指点迷津吧
加气混凝土粘结砂浆:JGJ/T 17-2008 蒸压加气混凝土建筑应用技术规程 2.1.4里面规定是用于砌筑灰缝厚度不大于5mm的加气混凝土砌块的干混砂浆砂浆。我们公司生产的是加气混凝土板材,配套的砂浆当然是5mm以下的这种粘结砂浆了。但是找了很多规范,都找不到专门检测加气混凝土粘结砂浆的规范,所以参考许多论文,只能用JC890-2001蒸压加气混凝土用砌筑与抹面砂浆来检测了,虽然JGJ/T 17-2008中2.1.4中说砌筑砂浆灰缝厚度是≤15mm的。
JC890-2001 《蒸压加气混凝土用砌筑与抹面砂浆》中粘结强度的试验方法,在6.2.2中”用无齿锯锯取100mm×100mm×50mm的05级蒸压加气混凝土试件10块,在每块试件距边20mm处划一道与该边平行的线,将制备好稠度为120mm的砂浆均匀涂抹在划线范围内,将另一蒸压加气混凝土试件与已涂满砂浆的试件平行的划线错开20mm压实“。
请问:①在每块试件距边20mm处,是在100mm×100mm面的距边20mm处划线呢,还是在100mm×50mm这面的长边20mm处划线还是短边20mm处划线,有相关的论文或规范解释这里的吗?
(这个问题我觉得其实哪边都无所谓,因为按理论来说R=P/A,粘结强度R与面积无关,但是粘结面积越大,粘结强度计算值越准确也不无道理)。
② 这个稠度要求120mm,貌似也太大了吧,这样与JGJ 98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》中加气混凝土砌筑砂浆稠度60mm--80mm不就矛盾吗,实验室稠度多少合适,施工稠度一般是多少?不知道是只有做粘结强度用120mm的稠度,还是这种砂浆都要用120mm的稠度,如果稠度120mm,那么收缩性能≤1.1mm/m这个性能就很难满足了!
