J jyy.jcs 见习生 注册 2011-01-24 帖子 2 反馈 0 积分 2 2013-08-20 #1 最近做了大量化学发泡水泥试配,采用P.O42.5水泥27.5%工业级双氧水,发现相同双氧水用量时,采用不同品牌、或同品牌不同批次的水泥,发气量不一样,甚至于某些水泥双氧水用量为7%时还不如其他水泥6%时发气量大,不知道是水泥中的哪种成分造成的,哪位前辈了解这方面的情况,敬请赐教。
最近做了大量化学发泡水泥试配,采用P.O42.5水泥27.5%工业级双氧水,发现相同双氧水用量时,采用不同品牌、或同品牌不同批次的水泥,发气量不一样,甚至于某些水泥双氧水用量为7%时还不如其他水泥6%时发气量大,不知道是水泥中的哪种成分造成的,哪位前辈了解这方面的情况,敬请赐教。
Q QFYP 试验员 注册 2008-04-28 帖子 103 反馈 10 积分 144 2013-08-26 #2 我们也遇到了同样的问题。应该是水泥的问题,不同的水泥所掺入的混合材不同,有时同一厂家不同批次的水泥也不同,所以造成,相同的小料,相同的配比所需双氧水的量明显不同。
Kawaski1110 试验员 武林新丁 注册 2012-07-26 帖子 5 反馈 13 积分 26 QQ 418525880 2013-11-14 #3 双氧水分解,在普硅中,PH值是影响的最主要因素。在PH值约10左右,双氧水出现最大分解点。因此不同水泥只要浆体PH值不一样,双氧水分解就不一样。
Kawaski1110 试验员 武林新丁 注册 2012-07-26 帖子 5 反馈 13 积分 26 QQ 418525880 2013-11-14 #4 双氧水分解,在普硅中,PH值是影响的最主要因素。在PH值约10左右,双氧水出现最大分解点。因此不同水泥只要浆体PH值不一样,双氧水分解就不一样。
YAOJIETECH 试验员 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-09-28 帖子 278 反馈 17 积分 319 QQ 68674432 2013-11-27 #5 水泥碱性不一样
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2013-11-28 #6 路过瞅瞅。 这个东西不怎么好控制
L lucas9673 见习生 注册 2013-12-01 帖子 1 反馈 0 积分 1 2013-12-01 #7 双氧水发泡收体系Ph值,浆体粘度,温度影响较大,不同厂家不同批次水泥所含主要矿物含量有所差异,导致水化反应对Ph值以及水化放热均有较大影响。故原料不同,实验结果差异较大。