a6752081 见习生 注册 2013-08-08 帖子 9 反馈 0 积分 41 QQ 316673299 2013-08-08 #1 地面砂浆凝结时间过短都不到3小时 才2.5个小时就凝结了 稠度 48 是不是跟保水有关系? 还是 添加剂不行?请老师指导
火炉下的翅膀 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2009-07-21 帖子 412 反馈 197 积分 738 QQ 937126061 2013-08-09 #3 天气热了的,加强保水
a6752081 见习生 注册 2013-08-08 帖子 9 反馈 0 积分 41 QQ 316673299 2013-08-09 #4 我在实验室里做的小实验 地面砂浆凝结时间不到3小时.. 标准条件下 温度不高
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2013-08-09 #5 凝结时间短,可操作时间呢? 不影响施工为准
yifan3399 初级工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2011-03-22 帖子 337 反馈 31 积分 1,124 QQ 705407092 2013-08-09 #6 我现在出现这么个问题,地面砂浆搅拌的时候,出现很多小气泡,请问什么原因啊?难道是我HPMC掺量多了?