• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

我自己配置的无机保温砂浆,看看还有什么可以补充的

slr007142

见习生
注册
2013-07-07
帖子
4
反馈
1
积分
31
3.25水泥 700KG
粉煤灰 280KG
聚丙烯纤维 2KG
砂浆添加剂 14KG
纤维素20万 8KG
这样的配比怎么样???
 
325水泥1000kg填料少放些【325水泥质量不稳定】

短纤1--1.5kg
乳胶粉6--20kg【送检多放,想减低成本6kg也能用】
甲基20w 4kg【放8kg太多了不要钱吗?想好用5kg够了】
以上配方取决于你买的材料不能太假,如果太假,你也只能放多些,否则出工程质量问题就不好了
 
slr007142 发表:
3.25水泥 700KG
粉煤灰 280KG
聚丙烯纤维 2KG
砂浆添加剂 14KG
纤维素20万 8KG
这样的配比怎么样???
如果是32.5的水泥,建议粉煤灰的量要再少一些,毕竟强度也要适当的考虑,纤维素醚20万8???这个。。。。取决于你用的hpmc的品质,如果质量好的hpmc一般4~4.5是足够的,其实可以适当加一些增稠的譬如淀粉醚或者。。。。。和hpmc配伍起来效果更佳。胶粉的话想质量好一点就加一些吧~~~~
 
建议用PO42.5水泥,纤维素不需要放那么多,多了反倒不好
 
合肥美涂居保温 发表:
奇怪,你那配方有问题,否则多的珍珠岩微粉也不比送人,直接掺进去用掉,真是浪费啊,居然白送人

20万用5KG ,建议加部分海炮石粉(纤维)每吨 50KG , 保水少了会影响出方施工面积的,就是8KG 纤维素也没什么错,那会体积更大,不过保证强度建议用425以上水泥掺15%粉煤灰。我们公司是不用胶粉,坦白说用的PVA 4KG 足够成膜, 但是加增水剂的否则耐水很差。也可以加灰钙粉(但是我不喜欢,有时泛白)


实在喜欢用胶粉要8KG 以上 我们两年前这样干的,但是成本没PVA 成本低的
 
海泡石粉每吨 1650 的对耐水抗拉和施工都不错的,
 
slr007142 发表:
3.25水泥 700KG
粉煤灰 280KG
聚丙烯纤维 2KG
砂浆添加剂 14KG
纤维素20万 8KG
这样的配比怎么样???
纤维素太多,不知道你配几立方的玻化微珠,一般5公斤就够了,砂浆添加剂是啥东西?
 
后退