C chenjie5070 试验员 注册 2012-11-14 帖子 21 反馈 17 积分 105 QQ 1350768659 2013-07-14 #1 最近有一工地反映抹灰粉不上墙,工地现场加水泥和黄沙也没有用,但是我这里做的还行,自己往墙上粉也还可以,后来将水泥强度做了下,因为水泥是自己厂生产的,平时不怎么做,后来发现42.5水泥三天才15 ,原来42.5水泥三天能到25-28 会和水泥有关吗?有人知道吗?
最近有一工地反映抹灰粉不上墙,工地现场加水泥和黄沙也没有用,但是我这里做的还行,自己往墙上粉也还可以,后来将水泥强度做了下,因为水泥是自己厂生产的,平时不怎么做,后来发现42.5水泥三天才15 ,原来42.5水泥三天能到25-28 会和水泥有关吗?有人知道吗?
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2013-07-14 #2 在没有外加剂的情况下,水泥质量肯定有问题? 施工情况呢?
F fengshuo2009 试验员 注册 2013-07-06 帖子 19 反馈 8 积分 211 2013-07-16 #4 42.5R水泥3d强度才15mpa太低了,至少说明水泥早期强度偏低,肯定会影响水泥早期的粘结性,个人认为水泥问题最大
C chenjie5070 试验员 注册 2012-11-14 帖子 21 反馈 17 积分 105 QQ 1350768659 2013-07-24 #5 自己在单位施工感觉不错,而且就一家工地反映。这几天督促水泥强度了。有所改观,希望以后能改善吧,谢谢各位
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2013-07-28 #6 砂浆粉不上墙,主要是保水性、和易性等施工性能不佳引起的。根据工人手法的娴熟程度,对砂浆施工性能的要求各有不同。水泥强度不达标,会引起强度上不去,达标到标准要求,但对砂浆施工性影响不会太大。个人认为,要是每个工地都反映同一个情况,你得重新调整砂浆配比。如果只是某一个工地反映情况,那想其他办法吧
砂浆粉不上墙,主要是保水性、和易性等施工性能不佳引起的。根据工人手法的娴熟程度,对砂浆施工性能的要求各有不同。水泥强度不达标,会引起强度上不去,达标到标准要求,但对砂浆施工性影响不会太大。个人认为,要是每个工地都反映同一个情况,你得重新调整砂浆配比。如果只是某一个工地反映情况,那想其他办法吧
深蓝记忆 见习生 注册 2014-04-28 帖子 57 反馈 2 积分 81 QQ 995429342 2014-07-04 #7 fengshuo2009 发表: 42.5R水泥3d强度才15mpa太低了,至少说明水泥早期强度偏低,肯定会影响水泥早期的粘结性,个人认为水泥问题最大 点击展开... 至少也的 21-22吧 要不不合格的国标17
fengshuo2009 发表: 42.5R水泥3d强度才15mpa太低了,至少说明水泥早期强度偏低,肯定会影响水泥早期的粘结性,个人认为水泥问题最大 点击展开... 至少也的 21-22吧 要不不合格的国标17