zsq1981 配方师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 武林高手 注册 2007-11-13 帖子 166 反馈 112 积分 1,419 QQ 368423348 2013-06-19 #2 是高压灌的发泡PU还是其他?是否压力过大?要么柱子本身结构问题。可先用环氧砂浆贴碳纤维(或贴钢板)等强度上来后再注浆
A adoman 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2007-07-30 帖子 130 反馈 81 积分 573 QQ 85589563 2013-06-24 #3 用的水泥灌浆料加固的吧?如果是拆模时候就出现裂缝,可以提前拆模,尽早喷水养护,如果是养护后期裂缝,跟产品配方有关系,水泥含量可能高了,或者是后期干缩大。
sxgdy 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2011-01-19 帖子 234 反馈 13 积分 204 QQ 1293464405 2014-03-23 #5 凝固之前有裂缝加灌浆料专用型膨胀剂加0.3-0.8%,后期有裂缝加普通膨胀剂10%左右,都是水泥用量的,加我QQ详谈。