C coolguodong 见习生 注册 2013-06-08 帖子 6 反馈 0 积分 32 QQ 345801266 2013-06-16 #1 水泥 250 砂(40-70) 750 灰钙 50 羟丙甲 1.5 pp 1 总计 1050KG 单位(KG ) 用了一年多了,。。。。 来论坛不久, 虽然从事这行,有一年多,但是有很多问题,似懂非懂。在这里给我解决了很多的困惑。 很感激有这样一个交流的平台。 补总一句,我们在南方, 主要做无机保温砂浆, 外墙内保居多。。。所以没有问题。
水泥 250 砂(40-70) 750 灰钙 50 羟丙甲 1.5 pp 1 总计 1050KG 单位(KG ) 用了一年多了,。。。。 来论坛不久, 虽然从事这行,有一年多,但是有很多问题,似懂非懂。在这里给我解决了很多的困惑。 很感激有这样一个交流的平台。 补总一句,我们在南方, 主要做无机保温砂浆, 外墙内保居多。。。所以没有问题。
wanglupei 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-04-19 帖子 237 反馈 39 积分 423 QQ 94356648 2013-06-17 #3 同意楼上。这配方胆子不是一般的大啊
纤维素 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2012-02-12 帖子 136 反馈 12 积分 311 QQ 427719032 2013-06-17 #5 可能楼主故意没写胶粉的,不然这配方肯定用不了
K katylily 研发工程师 武林新丁 武林高手 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-06-21 帖子 100 反馈 60 积分 1,098 QQ 309001289 2013-06-18 #7 哎,无良奸商啊。。。怪不得市场不好做~ -_- -_- -_- ,压折比,吸水量绝对的不合格,粘结强度也不行吧,这东西上墙隐患太大了
B beavin 试验员 注册 2007-05-22 帖子 264 反馈 6 积分 413 QQ 1165968710 2013-06-18 #8 苯板系统,肯定不能用。砂浆类的使用应该可以 不要考虑指标性能
K katylily 研发工程师 武林新丁 武林高手 新人进步徽章 后起之秀 注册 2012-06-21 帖子 100 反馈 60 积分 1,098 QQ 309001289 2013-06-18 #9 beavin 发表: 苯板系统,肯定不能用。砂浆类的使用应该可以 不要考虑指标性能 点击展开... 即使是无机保温系统,若装饰层是挂砖,高层建筑,在风摆、雨水等恶劣天气情况下,你抗裂砂浆没有柔性组分,没有一定的憎水性,和保温层的粘结不牢,时间长了,你能保证不出问题?
beavin 发表: 苯板系统,肯定不能用。砂浆类的使用应该可以 不要考虑指标性能 点击展开... 即使是无机保温系统,若装饰层是挂砖,高层建筑,在风摆、雨水等恶劣天气情况下,你抗裂砂浆没有柔性组分,没有一定的憎水性,和保温层的粘结不牢,时间长了,你能保证不出问题?
C coolguodong 见习生 注册 2013-06-08 帖子 6 反馈 0 积分 32 QQ 345801266 2013-06-18 #10 我们在南方, 一般都是无机保温系统做的外墙内保温。问题不大。。 怪我没说清楚。。
luoqi3344 试验员 注册 2011-08-31 帖子 166 反馈 16 积分 185 QQ 616476779 2013-06-19 #11 南方不太清楚, 但是这配方隐患多啊,老板你睡得着觉??没出问题倒是赚得舒服,一出问题,估计老本都要赔出去。质量才是王道。坚决反对豆腐渣。
C coolguodong 见习生 注册 2013-06-08 帖子 6 反馈 0 积分 32 QQ 345801266 2013-06-19 #12 我见到很多工地,都是...801 胶, 对水泥做抗裂的.... 这是什么情况. 在我们这做保温, 就是做做样子了. 现实就是这样.
迷 迷上了寂寞 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2010-07-27 帖子 470 反馈 38 积分 913 QQ 81743070 2013-06-20 #13 灰钙啊,,真心不敢用啊。。。。。。。。